АрчиДата: Понедельник, 22.02.2010, 16:19 | Сообщение # 1
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Подскажите кто пользовался прибором Коофициент . Хотим его приобрести

Добавлено (22.02.2010, 16:19)
---------------------------------------------
Тогда задам вопрос по другому . А какие приборы для измерения тока и потерь хх ,а так же сопротивления кз трансформатора вы применяете в своей ЭЛ

 
ЭлекДата: Вторник, 23.02.2010, 00:47 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть самые простые приборы, так как измерения не сложные. Например комплект К505, или более ранний - К500, он измеряет ток до 50 А прямого включения.
 
shmelДата: Вторник, 23.02.2010, 10:40 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
1. Для измерения коэфициента - 2 вольтметра СВ3010 и 3-хфазный ЛАТР.
2. Для тока ХХ 3 амперметра СА3010 и 3-хфазный ЛАТР.
3. Для мощности 2 ваттметра СР3010 и 3-хфазный ЛАТР.
 
АрчиДата: Вторник, 23.02.2010, 11:30 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо за информацию . Мы тоже пользуемся К-505. Но хотим обновить более современными приборы . Поэтому попробуем взять Коофициент и через пару недель сообщу о его работе. Измерения прибором Виток (проиводитель одна и таже фирма ) превзошли все ожидания после моста Р-333.
 
uhadajДата: Вторник, 23.02.2010, 12:52 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
в связи отсуствия всегда использования 3ф сети, используем только однофазное схемы измерения:
ХХ
- 6-10 - клещи рк 120.
- 35-110 - латр + д 502 (сделано чемодан с латром и разными переключателями)
Зк
- латр + 2 тестера
(другон чемодан для упрощения собирания схем)

п.с. есть перспективы покупки прибора фирмы миком (украина, львов, рабодает на экспорт)
прибор должен измерять ВСЕ для т-ров!!! (ХХ, ом. сопротивления, Кт, СОПРизол, Зк...)

 
VolodjДата: Среда, 24.02.2010, 09:53 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Пользуемся РНО в составе ЛВИ-3М и чемоданом К-505
Quote (Арчи)
Мы тоже пользуемся К-505. Но хотим обновить более современными приборы . Поэтому попробуем взять Коофициент и через пару недель сообщу о его работе.

- Хотелось бы узнать поподробнее о работе прибора "КОЭФФИЦИЕНТ" - как происходит регулировка напряжения , ну и вообще очучения от использования всетаки более 60тыр!!


Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 25.02.2010, 11:54
 
ЭлекДата: Среда, 24.02.2010, 10:17 | Сообщение # 7
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Поразила стоимость комплекта К-505. Нечему там стоить так дорого.
Volodj
Комплект представляет из себя три прибора, амперметр, вольтметр и ваттметр с переключателями на все пределы. Позволяет производить трехфазные измерения. Регулятора напряжения нет, отдельно ставится ЛАТр.
Недостатки - по току минимальный предел 0,5 А, иногда нужно меньше
- по току максимальный предел прямого включения 10 А, иногда больше надо
- по напряжению минимальный предел - 75 В, это много
 
lexs_2006Дата: Среда, 24.02.2010, 11:39 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Элек)
Поразила стоимость комплекта К-505

Цены на приборы действительно большие. но по видимому это обусловлено небольшим спросом. а штучное производство дорого. (А что нынче дёшево??? smile )
Так же в приборах кроме А, В, и Вт метров куча намотаных сопротивлений с большим классом точности фазоуказатель, трансформатор тока
У меня К-50,505,506 - для того чтобы расширить предел измерения по току на К-505 применил три однофазных трансформатора тока собраных в один ящик с выведеными на верх клеммами. очень удобно при трёхфазных измерениях.
К-50 надёжнее К-505 (у К-50 нет кнопок).
 
VolodjДата: Четверг, 25.02.2010, 12:01 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Элек, - мне рассказывать про прибор К-505 не нужно я им работаю чуть не каждый день - речь идет о замене этого чемодана прибором "КОЭФФИЦИЕНТ" - который намного легче!!!но который стоит более 60тыр.
lexs_2006, - кстати сейчас есть более современный прибор взамен К-50 - это "КОЭФФИЦИЕНТ-3"
Вот только вопрос в том что мало кто этими приборами пользовался - вот в этом и проблема - вот это я и хотел бы разузнать ??? smile
 