Подскажите кто пользовался прибором Коофициент . Хотим его приобрести
Добавлено (22.02.2010, 16:19) --------------------------------------------- Тогда задам вопрос по другому . А какие приборы для измерения тока и потерь хх ,а так же сопротивления кз трансформатора вы применяете в своей ЭЛ
1. Для измерения коэфициента - 2 вольтметра СВ3010 и 3-хфазный ЛАТР. 2. Для тока ХХ 3 амперметра СА3010 и 3-хфазный ЛАТР. 3. Для мощности 2 ваттметра СР3010 и 3-хфазный ЛАТР.
Спасибо за информацию . Мы тоже пользуемся К-505. Но хотим обновить более современными приборы . Поэтому попробуем взять Коофициент и через пару недель сообщу о его работе. Измерения прибором Виток (проиводитель одна и таже фирма ) превзошли все ожидания после моста Р-333.
в связи отсуствия всегда использования 3ф сети, используем только однофазное схемы измерения: ХХ - 6-10 - клещи рк 120. - 35-110 - латр + д 502 (сделано чемодан с латром и разными переключателями) Зк - латр + 2 тестера (другон чемодан для упрощения собирания схем)
п.с. есть перспективы покупки прибора фирмы миком (украина, львов, рабодает на экспорт) прибор должен измерять ВСЕ для т-ров!!! (ХХ, ом. сопротивления, Кт, СОПРизол, Зк...)
Мы тоже пользуемся К-505. Но хотим обновить более современными приборы . Поэтому попробуем взять Коофициент и через пару недель сообщу о его работе.
- Хотелось бы узнать поподробнее о работе прибора "КОЭФФИЦИЕНТ" - как происходит регулировка напряжения , ну и вообще очучения от использования всетаки более 60тыр!!
Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 25.02.2010, 11:54
Поразила стоимость комплекта К-505. Нечему там стоить так дорого. Volodj Комплект представляет из себя три прибора, амперметр, вольтметр и ваттметр с переключателями на все пределы. Позволяет производить трехфазные измерения. Регулятора напряжения нет, отдельно ставится ЛАТр. Недостатки - по току минимальный предел 0,5 А, иногда нужно меньше - по току максимальный предел прямого включения 10 А, иногда больше надо - по напряжению минимальный предел - 75 В, это много
Цены на приборы действительно большие. но по видимому это обусловлено небольшим спросом. а штучное производство дорого. (А что нынче дёшево??? ) Так же в приборах кроме А, В, и Вт метров куча намотаных сопротивлений с большим классом точности фазоуказатель, трансформатор тока У меня К-50,505,506 - для того чтобы расширить предел измерения по току на К-505 применил три однофазных трансформатора тока собраных в один ящик с выведеными на верх клеммами. очень удобно при трёхфазных измерениях. К-50 надёжнее К-505 (у К-50 нет кнопок).
Элек, - мне рассказывать про прибор К-505 не нужно я им работаю чуть не каждый день - речь идет о замене этого чемодана прибором "КОЭФФИЦИЕНТ" - который намного легче!!!но который стоит более 60тыр. lexs_2006, - кстати сейчас есть более современный прибор взамен К-50 - это "КОЭФФИЦИЕНТ-3" Вот только вопрос в том что мало кто этими приборами пользовался - вот в этом и проблема - вот это я и хотел бы разузнать ???