беспрожиговые методы определения места повреждения кабеля
техникДата: Суббота, 26.12.2009, 20:26 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Поделитесь опытом использования нового метода
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:44 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
год назад собирал информацию по этому вопросу.
Оборудование дорговато стоит. нужен "адаптер импульсно-дугового разряда" для присоединения рефлектомера к кабелю на который подаётся напряжение с "ударного генератора" при котором происходит пробой - для определения расстояния.
А дальше поиск аккустическим методом но не простым датчиком а желательно Locator Set или Digiphone он не только аккустичиский сигнал ловит но и электромагнитный импульс в кабеле.
Фирма SEBA реализует оборудование и Интеринж.
/www.megaltd.ru/, //www.sebakmt.com/ru/home/produkty.html, /http://www.intereng.info/catalog/217
Беседовал с распространителями - нахваливают, расписано всё красиво, а вот как реализуется - если кабели лежат на глубине по 1,5-3 метра - вопрос.
 
RUДата: Пятница, 01.01.2010, 20:28 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Беседовал с распространителями - нахваливают, расписано всё красиво, а вот как реализуется - если кабели лежат на глубине по 1,5-3 метра - вопрос.
.......датчиком а желательно Locator Set или Digiphone он не только аккустичиский сигнал ловит но и электромагнитный импульс в кабеле.

Привет !!

Нашли повреждение (только приборчик Харьковский ,датчик от П-806 ) глубина около 2М под трамвайными путями ,рядом проходит ЛЭП -750кВ

Добавлено (01.01.2010, 20:28)
---------------------------------------------
Поделитесь опытом использования нового метода

Привет !!
Посмотри раздел Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 01.01.2010, 20:31
 
JIGERДата: Пятница, 15.01.2010, 11:50 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
В прошлом году был на семинаре фирмы "Пергам". Там австрияки тоже рекламировали подобное оборудование в составе ЭТЛ. Приборчик понравился. Как объяснили - сильный разряд не нужен. Приёмник синхронизирован с генерирующей установкой, "слышит" щелчёк и "чувствует" импульс, сравнивает и тут же выдаёт расстояние до места повреждения. Не знаю на сколько точно, но звучит заманчиво. Только вот когда мы его поимеем - вопрос.

Добавлено (15.01.2010, 11:50)
---------------------------------------------
Вот отрыл. Система называется - радиочастотная система локации Locator Set, фирма - Baur.


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
RUДата: Суббота, 23.01.2010, 19:56 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Недавно испытывали приборчик ПОИСК-2006 работающий по принципу отталкивания одноименных зарядов (при поиске акустикой -однофазного на оболочку).
Разряд одноименный подается на повр .жилу и оболочку.Так этот приборчик ловит мех.колебания при отталкивании повр. жилы от оболочки.
После замера расстояния ,приходим на место предполагаемого повр.на экране прибора две осциллограммы ,первая разрядного импульса, вторая акустического .В зависимости от расстояния до повреждения меняется время начала импульса .Акустический начинается позже электромагнитного (скорость распространения звуковой волны меньше чем электромагнитной) по мере приближения к повр. время начала осциллограмм почти совпадает .
Датчик от П-806.


25dcent@mail.ru
 
RU0AJPДата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:29 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
работает походу вроде того или точно так как совковый Щ4120 . слышали о таком ? а забыл был на таком принципе еще прибор в конце 50х назывался МСК-54 на экране трубки у него картинка ну прям почти как написано тока просто подключается к кабелю с кенатроном напару вот и се . стоит наработе в хитром складе . tongue

Добавлено (24.01.2010, 19:29)
---------------------------------------------
sad простите за МСК -54 это нето я перепутал . забыл как называется . surprised


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
lexs_2006Дата: Среда, 27.01.2010, 13:06 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (RU0AJP)
работает походу вроде того или точно так как совковый Щ4120

RUOAJP - вы Щ4120 с каким сравниваете???
 
IZOLДата: Среда, 03.02.2010, 16:45 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто нибудь пробовал Рейс-305 и делитель от Щ4120 для замера? Говорят это реально.
 
lexs_2006Дата: Среда, 10.02.2010, 09:05 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (IZOL)
Рейс-305 и делитель от Щ4120

попробую производителю запрос отправить

Добавлено (10.02.2010, 09:05)
---------------------------------------------

Quote (IZOL)
Рейс-305 и делитель от Щ4120

Производитель РЕЙСа присла ответ. Цитирую ниже:

"Присоединительное устройство от Щ4120 такое же как и от ЦР0200 по
напряжению. Использовать его можно в режиме колебательного разряда с
прибором РЕЙС-305. Единственное условие - чтобы испытательное
напряжение после делителя не превышало 40 В (коэфф. деления
присоединительного устройства 55). Высылаю руководство по
эксплуатации на РЕЙС-305, там есть методика работы
Олег Минаков, mailto:stell@online.debryansk.ru"

 
IZOLДата: Среда, 10.02.2010, 20:34 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо! При первой же возможности проверю.
У кого есть опыт работы с мостом MFM 5-1 для поиска повреждений оболочки шитого полиэтилена?


Сообщение отредактировал IZOL - Среда, 10.02.2010, 20:38
 
РемерДата: Пятница, 22.10.2010, 17:55 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
У распространителей работа такая - нахваливать. За это им деньги платят. Если объективно, методы интересные, но, прежде, чем петь дифирамбы, следует учесть три момента:
-Каковы бы классные методы не были, применяют их люди. И, если в руки не самого умного и опытного человека попадает пусть даже самый крутой прибор, результат не всегда однозначен.
-сами по себе эти методы не могут быть реализованы, поскольку речь идет о комплексах. Как правило они применимы в составах лабораторий (импорт и несколько российских производителей) или в составе миникомплексов (только европейские системы.)
К примеру, купив отдельно генератор ударных волн, рефлектометр и адаптер дуги, Вы добъестесь реализации лишь одного из них (при условии, что все - одной марки).
-Цена вопроса. Как уже отмечалось, стоят такие "игрушки" очень недешево
-Особенности российской эксплуатации (в условиях, когда зачастую неизвестно где проходит трасса, применение беспрожиговых методов крайне затруднено.
-Привычки обслуживающего персонала. Доводилось встречать дядечку, который, даже имея крутую немецкую лабораторию, использовал старую мощную прожигалку; просто привычней так человеку было.
По опыту эксплуатации: те, кто освоил работу с данными методами - довольны. Остальные до сих пор относятся скептически.

Добавлено (22.10.2010, 17:55)
---------------------------------------------
А Вы, простите, откуда сами будете? Возможно, рядом с Вами есть организация, експлуатирующая данный тип оборудования.

<<Большое спасибо! При первой же возможности проверю.
<<У кого есть опыт работы с мостом MFM 5-1 для поиска повреждений оболочки шитого полиэтилена?

Добавлено (22.10.2010, 17:55)
---------------------------------------------

Quote (IZOL)
Большое спасибо! При первой же возможности проверю.
У кого есть опыт работы с мостом MFM 5-1 для поиска повреждений оболочки шитого полиэтилена?

А Вы, простите, откуда сами будете? Возможно, рядом с Вами есть организация, експлуатирующая данный тип оборудования.

 
AnatolyДата: Воскресенье, 27.02.2011, 17:12 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Здравствуйте коллеги!
А с Щ4120 кто нибудь работал? Что то почитал, его тут только на запчасти предлагают, он что совсем безнадежен. У меня он лежит, вот думаю опробовать. Кто что скажет?


https://elektrolab43.ru/
 
hohlogryzДата: Суббота, 05.03.2011, 22:25 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
MFM5-1 очень неплохая установка,во время прикидывания расстояния очень точно показывает! да и на трассе точность места +,- 30см при поиске колами, только вот одноусловие- глухой земли не должно быть,например в нескольких случаях вбили контур в кабель(повредили оболочку) было сложно, короче большое пятно было раскапывали весь контур))) если интересна работа mfm5-1 c удовольствием расскажу,правда на простонародном,не научном языке

Добавлено (05.03.2011, 22:25)
---------------------------------------------
кстати мфм всё равно жгёт оболочку.....а вот к нам приезжали спецы из Балашихи сравнить немца со своим чудом, так они нажгли дорожек на оболочке- мама не горюй,чуть жилу не задели..зато у них плюс- зону прикидывают близко к концам кабеля, а немец близко к началу кабеля не хотел прикидывать зону, а у Балашихинской установки во время прикидывания зоны проходят замеры аж 8 сопротивлений, а немец 4...

 
AnatolyДата: Среда, 09.03.2011, 22:02 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (hohlogryz)
если интересна работа mfm5-1 c удовольствием расскажу,правда на простонародном,не научном языке

Интересно, ждем. wacko wacko wacko


https://elektrolab43.ru/
 
rosmicrotehДата: Пятница, 17.01.2025, 15:18 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.
Ищем без прожига повреждения на кабеле (оболочка из СПЭ) комплектом стриж и скат
ри407 рефлектометр и генератор adg200.
Хорошо работает, после использования новых повреждений не появляется:)
Лет 5 уже работает аппаратура, не подводит.
Если всё ещё интересно можете ознакомиться.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: