Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Твердотельные реле и контакторы в РЗА
Твердотельные реле и контакторы в РЗА
RomNikДата: Четверг, 24.12.2009, 18:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Допустимо ли применение в целях защитного отключения в сетях до 1кВ. Они не создают механический разрыв, а где сказано, что его обязательно следует создавать. Естьли такая норма и если есть то где прописана? Нужен ликбез по этому вопросу...
 
Valery5956Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:37 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
RomNik,
МПОТ РМ 2001 регламентируют обязательное наличие видимого разрыва в ЭУ выше 1000В. Для ЭУ до 1000В достаточно проверить отсутствие напряжения на выходе коммутационного аппарата и принять меры к препятствующие ошибочному или САМОПРОИЗВОЛЬНОМУ его включению. Документа, регламентирующего применение электронных выключателей и коммутаторов с позиции ТБ я не видел, но если есть гарантия (сомневаюсь), что не пробьет выходной симистор и т.д. при всплеске наряжения в сети, то возможно достаточно вышеперечисленного. Но лучше иметь нормальный коммутационный аппарат с механическим разрывом до электронного аппарата, проблем не будет.
 