| Допустимо ли применение в целях защитного отключения в сетях до 1кВ. Они не создают механический разрыв, а где сказано, что его обязательно следует создавать. Естьли такая норма и если есть то где прописана? Нужен ликбез по этому вопросу...
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:37 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| RomNik, МПОТ РМ 2001 регламентируют обязательное наличие видимого разрыва в ЭУ выше 1000В. Для ЭУ до 1000В достаточно проверить отсутствие напряжения на выходе коммутационного аппарата и принять меры к препятствующие ошибочному или САМОПРОИЗВОЛЬНОМУ его включению. Документа, регламентирующего применение электронных выключателей и коммутаторов с позиции ТБ я не видел, но если есть гарантия (сомневаюсь), что не пробьет выходной симистор и т.д. при всплеске наряжения в сети, то возможно достаточно вышеперечисленного. Но лучше иметь нормальный коммутационный аппарат с механическим разрывом до электронного аппарата, проблем не будет.
|
|
| |