в/вольтный провод для АИД-70М
|
|
AnatOM | Дата: Четверг, 13.08.2009, 22:14 | Сообщение # 1 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Здравствуйте! Подскажите, какой в/вольтный провод лучше использовать для установки АИД-70М. И самое главное, где его можно приобрести? Поиск КВПЭВ-70 закончился полной неудачей!
|
|
| |
yanviktor | Дата: Пятница, 14.08.2009, 19:57 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Зачем Вам какой-то специальный провод? Я использую простой проводок из меди 1,5 квадрата, причём совсем без изоляции.... Вывесил в воздухе и всё нормально пытай не напрягаясь. А высоковольтный провод ... думай постоянно нормальная ли изоляция... да зачем этот гемор?
|
|
| |
AnatOM | Дата: Суббота, 15.08.2009, 20:49 | Сообщение # 3 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Спасибо за совет. А почему именно совсем без изоляции? Что б после замера заземлить проще было?
|
|
| |
yanviktor | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 09:52 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Да нет, это не принципиально. Тем более что штатное заземление АИДа работает безотказно. Говоря что совсем без изоляции я имел в виду, что без высоковольтной изоляции. А так кусочек продника с крокодилом на выходе. А вот к АИД-60 в комплекте был кусок провода по типу напоминающего свечные провода в автомобиле. Его так и использую - глупо было бы выбрасывать, хотя на изоляцию никогда не надеялся - всегда сначала выесишь как положено и только после этого испытание начинаешь.
|
|
| |
Volodj | Дата: Среда, 19.08.2009, 12:50 | Сообщение # 5 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Посоветую приобрести провод ПВЛЭ (экранированный) - по цене не намного дороже но зато снимаете медную оплетку (снимается очень хорошо) и используете ее для закорачивания разных частей или выводов при испытаниях. Ну или просто ПВЛ - многие называют его свечной (для испытаний больше подходит -3). Использование простого провода ПВ-3 не всегда допустимо особенно при испытаниях в стесненных условиях от передвижной ЛВИ - хотя я и сам этим грешу но не всегда успешно провод прошивает! Удачи!
|
|
| |
Moviknul | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 15:50 | Сообщение # 6 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| с передвижной лабораторией шёл кабель СКВИЛ цифирьки уже не помню. поищи в нте - что-нибудь найдешь лаборатория была пензенская
|
|
| |
RU0AJP | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:40 | Сообщение # 7 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| хорошо подходит провод ПГВ
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Вторник, 22.12.2009, 21:35 | Сообщение # 8 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Используем провод ПВЛ и в стесненных условиях, когда провод с соблюдением допустимых расстояний натянуть проблематично - диэлектрическую штангу на соответствующее напряжение со струбциной, позволяющей закрепить штангу на конструкции и менять угол её наклона для регулировки расстояния от провода до заземленных частей и зажимом для провода. Очень удобно, в принципе можно применять для АИДа любой гибкий провод.
|
|
| |
RU0AJP | Дата: Четверг, 24.12.2009, 15:04 | Сообщение # 9 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| вообще можно да любой я использую для прожига с передвиной пв-3 16 а на испытание кабель с экраном и сшитого полиэтилена и все пучкоп . провод для прожига вешаю на подвески из оргстекла и все красиво
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Четверг, 24.12.2009, 16:56 | Сообщение # 10 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| при использовании одножильного высоковольтного экранированого кабеля - АИД может не вытянуть его ёмкость на переменном напряжении. Надо это учитывать. А вообще зачем заморачиваться? Прибор переносной поставил на безопсное расстояние и как писал yanviktor любой проводник подойдет.
|
|
| |
RU0AJP | Дата: Пятница, 25.12.2009, 17:10 | Сообщение # 11 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| не у нас на переменку другая машина испытывать ездит и яч с ней несвязан там другие пацаны они просто ПВ 3 на 4 используют . я так по кабельным работают
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
|
| |
AnatOM | Дата: Пятница, 22.01.2010, 10:10 | Сообщение # 12 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Всем СПАСИБО! Используем ПВ-3 с крокодилом на выходе и комплект пластин из винипласта для растяжки провода, если в этом появляется необходимость. АИД-ом ОЧЕНЬ довольны! Классный аппарат! Жаль блок управления не в современном корпусе попался.
|
|
| |
sergant | Дата: Четверг, 18.02.2010, 22:24 | Сообщение # 13 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| СКВИЛ 70 брали на Мытищинском кабельном заводе ФГУП«ОКБ кабельной промышленности» 3 года назад по 300р/метр. Удобен, что подвешивать не надо, раскатал по земле и испытывай, А штатный от ЛВИ-3 одножильный типа свечных автомобильных на морозе на катушке колом встает + его по штангам вывешывать надо. Голосую за СКВИЛ!
Не курю уже 6 лет!!!
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Пятница, 19.02.2010, 09:03 | Сообщение # 14 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (sergant) Голосую за СКВИЛ СКВИЛ на морозе тоже замерзает. при большой длине кабеля по нему нельзя АИДом переменку подать, защита будет срабатывать. Хороший кабель с немецких старых установок РОБОТРОН. он резиновый до -30градусов используем без проблемм на передвижных ЭТЛ для подачи выпрямленного напряжения
|
|
| |
молодой | Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:13 | Сообщение # 15 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет. Кабель от РОБОТРОНА всем хорош но только на постоянке, а при морозе в -20 тоже становится не очень-то гибким, можно царапнть об острый край и он лопнет на морозе. У меня в лаборатории стоит старенький АИИ-70 при испытании пробовал с него подать переменку автомат отключает . А при испыт постоянкой 60кВ без проблем да и прожигом пользуемся через этот кабель. Хороший кабель. Кстати провод высоковольтный тот что типа свечной я тоже вывешивал а как то он упал на землю и нифига непрошило его 30 кВ в этот момент там было с той поры не особенно слежу за вывешиванием даже просто по полу раскладываю иногда и ничего -держит.
|
|
| |