КРУ серии ST 7
|
|
| ZzZ | Дата: Пятница, 24.07.2009, 20:55 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Доброго всем времени суток! Прошу помощи, не давно нам передали в обслуживание КРУ 6 кВ Польского произвоства серии ST 7 и не одного листа документации. Подскажите где можно скачать документацию и схемы (особенно релейную) подстанции.
|
| |
|
|
| САВыч | Дата: Среда, 05.08.2009, 21:46 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| ST-7 хорошая распредка, ничего лишнего а то что есть достаточно. Эксплуатирую много лет, но схем в электронке к сожалению нет, самому не помешало бы обновить. Обозначения реле в схемах,комплектация и расположенине элементов незначительно менялись в зависимости от года выпуска КРУ. В отдельно взятой ячейке вызвонить и нарисовать не сложно , а вот междушкафные соединения при работающем КРУ другое дело. Вопросы будут чем с могу помогу.
|
| |
|
|
| ZzZ | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 23:30 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Спасибо, если будет тупик то обращусь. Вот ещё что хотел спросить? Был ли опыт замены родных маслеников на отечественные?, видел вроде самара предлагает аналоги. Какие могут возникнуть трудности?
|
| |
|
|
| САВыч | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 21:38 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Трудности могут возникнуть только с деньгами Ставили ВБКЭ (Саратов вроде бы) - прослезились до сих пор аукается. Вобще сам бы предпочел что нибудь с магнитной защелкой BB/TEL или СЭЩ меньше возни в эксплуатации да и тележки легче персоналу ворочать. Лучше заказывать с выкатными элементами, но если мало денежков можно отправлять свои ВЭ для переделки или же переделывать самим (если временем располагаете)купив только комплект адаптации. В результате остается подогнать силовые контакты и вкатить в работу.Возможно понадобяться пара промежуточных реле для управления выключателем. Да еще рекомендовал бы заменить жгут вспомогательных цепей на более гибкий (н-р как у BB/TEL), "родной"грубый и часто ломается. В случае поэтапной замены выключателей и если не планируете менять релейку, лучше использовать разъемы жгута вспомогательных цепей аналогичные "родным", это позволит иметь возможность вкатываения польских выключателей и наоборот. Представительства СЭЩ и Тавриды имеют уже готовые решения для ST-7. В свою очередь хотелось бы узнать был ли у кого опыт замены трансформаторов тока АВК и напряжения UMZ для ST-7? Есть ли конструктивные отечественные аналоги? Не хочется все перекраивать.
|
| |
|
|
| GrosSan | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:05 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день, ZzZ. Релейные схемы в формате Visio могу выслать. Есть "родные" и с выкатнами элементами BB-TEL (вакуумники) Таврида-Электрик. Есть варианты схем для монтажа микропроцессорных терминалов ТОР-200 (аналог SPAC-810). Сейчас проводим реконструкцию (и, естественно, перечерчиваем схемы) с применением реле РСТ-40, -42, -80, -82 производства Реон-Техно. Кстати, кто-нибудь проводил замену вакуумных выключателей в КРУ-6 кВ серии КТПБч производства Чирчик (Узбекистан)? Вместо "родных" вакуумников - те же Таврида-Электрик.
|
| |
|
|
| ZzZ | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 23:22 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Добрый день GrosSan ! Спасибо за предложение выслать схемы! Если не трудно то на адрес z.8674@mail.ru. Заранее благодарен
|
| |
|
|
| САВыч | Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:40 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Quote (ZzZ) Релейные схемы в формате Visio могу выслать. Есть "родные" и с выкатнами элементами BB-TEL Здравствуйте GrosSan может вы и мне можете выслать "родные " схемы на ST-7? Буду очень благодарен если не откажете, а то в наличии только "бумага". Электронный вариант в Visio очень облегчит работы по внесению изменений в схемы. Quote (ZzZ) Кстати, кто-нибудь проводил замену вакуумных выключателей в КРУ-6 кВ серии КТПБч производства Чирчик (Узбекистан)? Вместо "родных" вакуумников - те же Таврида-Электрик. А в связи с чем замена? "Родные"выключатели это ВБЧС ? Если да то у нас например с нимим проблем небыло. Или Вы только проводите реконструкции?
|
| |
|
|
| VALERA | Дата: Пятница, 04.02.2011, 01:42 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем доброго времени! Наша компания обслуживает ST7е, в течении уже 25 лет. У нас в татарстане их на балансе 30 штук. Многое менять пытались. Как написал один из авторов данного форума - наплакались. Очень долго искали запасные части к ним. Пока подстанция не погорела. Причина.... Да причина в том, что не надо велосипеда придумывать. Поляки все и так продумали. Недавно нашли поставщика. Все запасные части к ST7-мым. В оригинале. Электрощит не смогли сделать лучше. Да и вряд ли сделают. Все... Нет у нас с запасными частями проблем больше. Компания из Нижневартовска кажется.
|
| |
|
|
| tat-al2 | Дата: Вторник, 17.10.2017, 21:05 | Сообщение # 9 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем доброго времени! У кого-нибудь сохранилось руководство по эксплуатации на ПС типа ST-7? Или Инструкция по эксплуатации (заводская, в которой половина на польском языке)? В частности интересует описание работы релейной части. Особенно работа АВР-6кВ.
|
| |
|
|
| npk981355 | Дата: Вторник, 12.02.2019, 13:00 | Сообщение # 10 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день. Нужна схема подключения ВБМ-10-20 (32) 220 вольт. Мой адрес npk981355@yandex.ru
|
| |
|
|
| aitoporkov11 | Дата: Вторник, 18.02.2025, 10:53 | Сообщение # 11 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем доброго дня! Коллеги у меня вопрос по подстанциям St-7 1980-90 г/в другого плана. Поделитесь информацией о массе КРУН-6кВ, содержании меди в Тр-ре 35/6кВ 4000 кВА. Нужно для списания в металлолом. Просьба написать aitoporkov11@yandex.ru Заранее благодарю!
|
| |
|
|