new | Дата: Суббота, 11.07.2009, 12:35 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Помогите пожалуйста. Как определить время отключения автоматического выключателя по его время-токовой характеристике? К примеру есть выключатель ДЭК C25 , замерянное сопротивление петли "фаза-нуль" 1,6 Ом. Как расчитать время срабатывания этого выключателя при коротком замыкании?
|
|
| |
yanviktor | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 07:37 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Ток КЗ в Вашем случае равен 137,5А. Автоматический выключатель с С-характеристикой (откройте эту характеристику и посмотрите) отключается за время меньшее 0,1с при токе в 10Iн, т.е. при 250 и более в Вашем случае - это время работы электромагнитного расцепиля. Естественно в Вашем случае это не проходит, т.к. 250А ток КЗ у Вас не достигает, значит первое условие ПУЭ по времени не более 0,4с не выполняется. Теперь по второму условию ПУЭ в 5с, ведь Ваш автомат может питать какой-либо щиток распределительный, я же этого не знаю.... Опять откройте характеристику автомата и посмотрите за какое время он отключит данный ток (кратность получится 137,5/25=5,5). По характеристике мы видим, что ток при такой кратнности также лежит в зоне работы электромагнитного расцепителя, но помня особенности данных автоматов открываем ещё и характеристики в табличном виде, где видно что при таком токе автомат сработает за время более 0,1с, но не более 4с (это уже из кривой). Таким образом по второму условию ПУЭ петля проходит. Так вот примерно и описано на этой странице: http://yanviktor.ru/ispytaniya/f_n.htm . Если есть желание - посмотрите, а характеристики и в графической и в табличной форме найдёте на этой странице: http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm
|
|
| |
new | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 10:40 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Тоесть для отключения за время менее 0,4с ток КЗ должен превышать 10In для выключателя с С-характеристикой.Тоесть в данном случае необходимо увеличить сечение токопровода чтобы сопротивление петли фаза-нуль составляло не более 0.8 Ом.Спасибо за пояснение.
|
|
| |
EinMan | Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 20:24 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Ну так можно ещё автомат с характеристикой "В" поставить, у него электромагнитный расцепитель за положенные 0,1с срабатывает при 5In. Для автомата 25А с характеристикой "В" это 125А.
Сообщение отредактировал EinMan - Воскресенье, 12.07.2009, 20:26 |
|
| |
new | Дата: Вторник, 14.07.2009, 09:58 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Да действительно это будит проще Спасибо!!
|
|
| |