Ищу нормы времени на проведение проверок РЗА для разных типов защит (защиты на основе электромеханических реле, электронных, микропроцоссорных и т.д.), для разных видов проверок (опробывание, контроль, восстановление). Нужны для составления графиков ППР, а также отчетов по ППР. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть...
«Нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики» можно скачать на моем сайте в разделе «НТД» под 33 номером>> перейти По нормам времени на ЦУ РЗиА смотрите пост на форуме советы бывалого релейщика там было бурное обсуждение есть интересующая Вас информация http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=725029791 И вообще по вопросам релейной защиты лучше обращаться туда, я это говорю не рекламы ради, а ради помощи нуждающихся.
вообще я составляю нормы времени для проверки защит присоединений 6 кВ, защит подстанций 35кВ, 110 кВ. Это защиты на основе электро-механических реле, электростатических, микроэлектронных, а также микропроцессовных (SPAC, SEPAM). на 110-ках ПДЭ2802, ШДЭ2802, ЭПЗ1636, ШДЭ2801. Виды проверок К, В, О.
ФЕРп-2001-1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ Сборник № 1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Но он применителен к пуско-наладке. В нем есть затраты труда, чел.-ч можно на них как то сориентироваться, это что касаемо SPAC, ПДЭ2802, ШДЭ2802, ШДЭ2801. По ЭПЗ-1636 есть в документе представленном выше.
Скачать его можно на той же странице http://retro-rzia.narod.ru/Page_NTD.html