Взорвался ТН
|
|
| electricspb | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 10:57 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день уважаемые коллеги! Помогите мне разобраться вот с какой ситуацией. Запустили КРУ-35кВ. Простояла родная 4-ро суток под напряжением, а на пятые взорвался ТН. ТН испанской фирмы, сухой. Есть несколько предположительных причин взрыва: 1) длительное время было к. з. на землю, 2)феррорезонанс перенапряжений, 3) межвитковое замыкание в трансформаторе. Дежурные говорят, что земля появилась минут за 5 до взрыва. Я склоняюсь больше ко второму варианту. И еще интересно, могло ли это произойти из-за межвиткового замыкания? В момент запуска никаких перекосов по напряжению не наблюдалось. И как вообще ТН вел бы себя при межвитковом замыкании? Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Заранее спасибо.
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 12:21 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Разные ТН ведут себя соотвественно по разному - у однофазных действительно (особенно у сухих) замыкание это проблема и особенно при неустойчивом замыкании кагда возникают резонансные перенапряжения и броски - в этом случае рядом с трансформаторами стоять страшно, но в принципе даже такое ТН выдерживает. У масляных трёхфазных и однофазных всё проще - всё же сам трансформатор в баке и в масле, такому сгореть нереально в таких случаях, по крайней мере я не помню такого. В основном горят по причине межвитковых. Но это в основном наши и ТН от Шнайдера. Наши ещё бывает горять от замыканий во вторичке, но тоже редко - в основном отработка защиты идёт. Вообще ТН надёжная штука, но вот про импортные ничего сказать не могу - сам сталкивался только со Шнайдером....
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 21:45 | Сообщение # 3 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет ! (Простояла родная 4-ро суток под напряжением, а на пятые взорвался ТН) А не перегрузили ли вы его?
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| Дмитрий | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 05:20 | Сообщение # 4 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Добрый день. Года 4 назад у нас взорвался каскадный ТН-220 (одна фаза). Причину так и не нашли. Отписали конечно на старение изоляции и, что еще хуже, в журнале дефектов была запись о розоватом селикагеле. Но я не думаю что влага в масле стала причиной взрыва. В свое время, лет 15 назад, один из дежурных, дабы не косить траву на территории, запустил туда кроликов. Конечно они благополучно погрызли практически все кабели вторички. Релейщики до сих пор мучаются с "землей". Может причина в этом.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Среда, 01.10.2008, 10:19 | Сообщение # 5 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (electricspb) 2)феррорезонанс напряжений, Дежурные говорят, что земля появилась минут за 5 до взрыва. Я склоняюсь больше ко второму варианту. Уважаемый electricspb, - я проникся к вам большим уважением - вы сами ответили на свой вопрос - лично я ломал над этим голову по крайней мере полгода - в РУ-35 - три сухих ТН - два раза подряд один ТН разворачивало как гармошку - второй раз добавляли в ноль активные сопротивление ПЭВ-100 по рекомендации ЦСРЗА - результат тот же - к сожалению мне не хватает мощьности своего ума что бы понять процессы возникающие при этом в сухом ТН-е - в итоге после консилиума специалистов РЗА пришли к выводу что сухие ТН-ы не предназначены для работы в условиях несимметричных нагрузок ( в частности дуговые сталеплавильные печи) - поставили маслянный трехфазник с защитой от феррорезонанса ( к сожалению не могу вспомнить марку - позже допишу) - результат 3 года без проблем!!!! Удачи!
|
| |
|
|
| Ketcal | Дата: Среда, 10.06.2009, 01:29 | Сообщение # 6 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Ну с витковым он бы мне кажется так долго не простоял бы, да и земля могла сразу появиться (смотря какое витковое конечно) ну или хотябы напряжение на поврежденном ТНе меньше было бы чем на других фазах. Я тоже склоняюсь ко 2 варианту. Вы еще посмотрите какие нагрузки были в это время, если небольшие, то почти точно феррорезонанс.
|
| |
|
|
| uhadaj | Дата: Среда, 10.06.2009, 08:54 | Сообщение # 7 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Статус: Offline
| Склонен к второй идее. Каждого года в наших сетях выходят 2-3 ТН - 35 кВ типу ЗНОМ, и несколько ТН-10 кВ типу НТМИ. Причиной этого мы щитаем есть ферорезонансные перенапряжения. (Когда в сети была земля, и по какой то причине она пропала, в розомкнутом треугольнике остается напряжения, но частота ево уже 25 ГЦ). Потверджением этого были результаты эксперементов проведеных в наших сетях. Процес ферерозенанса возникает приблизительно в сетях где исполняеться такое условие на каждый ТН приппажает от 0,5 до 2 А емкостных токов сети. В Украине этими вопросами занимаеться професор Журахивский из Львовськой политехнике. Как боримся? Устанавливаем ТН типу НАМИ - позиционируют себя как антиферорезонансные. Используем пристрои ПЗФ, этого же Журахивського.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 11.06.2009, 13:11 | Сообщение # 8 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| При межвитковом - греется и постепенно разрушает близ лежащую изоляцию, повышен холостой ход ну и коэффициент трансформации снижается. У меня был случай, после испытаний группы ТН-6 польские (VSK I 10b, VSK II 10b, собрана группа 3 однофазных на фазное напряжение и 2 на линейное)перепутали винты и закоротили полностью одну вторичную обмотку, так вот после включения проработал 2 часа и дежурный нечаянно заглянул в ЗРУ, было много дыма- но никаких взрывов - изоляция ТН литая. - расплавилась изоляция вышли из строя 3 ТН из 5 - и почему то вставки не перегорели (видать не по калибру были). ЗНОМ-35 и НКФ-110 взрывались - от феррорезонанса, а вот литые ни разу. А можно тип(марку) ТН написать, разветвлённая сеть 35кВ или не очень, какая подстанция (тупик или проходная) ??? - интересно
|
| |
|
|
| Эндрю | Дата: Пятница, 20.08.2010, 16:48 | Сообщение # 9 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Quote (Дмитрий) Года 4 назад у нас взорвался каскадный ТН-220 (одна фаза). Причину так и не нашли. Отписали конечно на старение изоляции и, что еще хуже, в журнале дефектов была запись о розоватом селикагеле. Но я не думаю что влага в масле стала причиной взрыва. В свое время, лет 15 назад, один из дежурных, дабы не косить траву на территории, запустил туда кроликов. Конечно они благополучно погрызли практически все кабели вторички. Релейщики до сих пор мучаются с "землей". Может причина в этом. Еще как могла!!! Например при низком пробивном напряжении масла в верхнем каскаде...
|
| |
|
|