Необходима тех.подержка по созданию стационарного стенда для испытания трансформаторов повышеным напряжением. Высота ограждения, габариты, блокировки, и т.д.
Добрый день. Я думаю что высота ограждения роли не играет. Исходя из габаритов помещения и размеров трансформаторов, которые собираетесь пытать. А блокировки обычные. См. ПОТ РМ-016-2001 глава 5. Удачи.
Не соглашусь с Дмитрием. Высота ограждения нормируется, вот выдержка из ГОСТ 12.3.019-80: 7.3. Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м.
Сообщение отредактировал sshura - Вторник, 28.10.2008, 12:22