shmelДата: Воскресенье, 07.09.2008, 20:35 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!

Необходима тех.подержка по созданию стационарного стенда для испытания трансформаторов повышеным напряжением. Высота ограждения, габариты, блокировки, и т.д.

 
ДмитрийДата: Понедельник, 08.09.2008, 05:01 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день.
Я думаю что высота ограждения роли не играет. Исходя из габаритов помещения и размеров трансформаторов, которые собираетесь пытать. А блокировки обычные. См. ПОТ РМ-016-2001 глава 5. Удачи.
 
sshuraДата: Вторник, 28.10.2008, 12:22 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Не соглашусь с Дмитрием. Высота ограждения нормируется, вот выдержка из ГОСТ 12.3.019-80: 7.3. Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м.

Сообщение отредактировал sshura - Вторник, 28.10.2008, 12:22
 
iBobДата: Пятница, 13.11.2009, 13:31 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!

Для испытания трансформаторов у фирмы OMICRON есть компактая штука
CT-Analyzer
Говорят, снимает все параметры, какие придуманы в мире

 