Техотчет по наладке РУ 10 кВ
|
|
монтажник5 | Дата: Пятница, 25.07.2008, 16:23 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Коллеги! поделитесь отчетом по наладке РУ 10 кВ (простецкая РУ - выключатели нагрузки с заземляющими ножами, трансформаторы 10/0,4 по 100 кВА, шинный мост с ручным переключением, без АВР). или хотя бы состав и формы протоколов! на РУ будет получаться акт допуска в Энергонадзоре, так что отчет пойдет в надзорные органы! mkhl5@mail.ru Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал монтажник5 - Пятница, 25.07.2008, 16:33 |
|
| |
yanviktor | Дата: Пятница, 25.07.2008, 19:00 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Какой объём испытаний Вы проводите? На основе сметы и можно составить перечень протоколов.
|
|
| |
Элек | Дата: Суббота, 26.07.2008, 22:29 | Сообщение # 3 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Объем испытаний определяется просто. ПУЭ, 7-е издание, раздел 1.8. Находите ваше оборудование и по пунктам. Форма протокола, теоретически, вольная. Обязательно должна быть ЭТЛ с номером и датой свидетельства о регистрации, список приборов и испытательного оборудования с указанием даты поверки и номером свидетельства. Дальше описываете по пунктам ПУЭ что и как вы испытывали. Единственное но! В разных регионах надзоры имеют свои погремушки. Где-то обязательна определенная форма, где-то требуют испытывать не по ПУЭ, а по ГОСТам или каким-нибудь инструкциям. Так что, ищите ЭТЛ, если своей нет, они все знают.Добавлено (26.07.2008, 22:29) ---------------------------------------------
Quote (yanviktor) На основе сметы и можно составить перечень протоколов Объем испытаний определяется не сметой, и не желанием заказчика. Только нормативными документами. Как-то в Питере было закрыто около 40 лабораторий, за то что не сделали полный объем испытаний.
|
|
| |
yanviktor | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 09:49 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Элек вы немного не правы: заказчик может манипулировать своими деньгами как он того хочет. К примеру может быть нанята не одна лаборатория а несколько. Я с таким часто сталкивался, поэтому я и спросил МОНТАЖНИКА5 об объёме который он выполняет. А в остальном Вы конечно правы на все 100%
|
|
| |
монтажник5 | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 16:03 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Спасибо за дискуссию и ответы! На самом деле случай необычный! Мы являемся подрядчиками, а в связи с малой долей финансирования на объекте приходится привлекать не фирму, а специалиста способного провести замеры и составить отчет от нашей ЭТЛ (наша ЭТЛ существует формально - имеется свидетельство и договор на аренду приборов). Так как отчет попадает в энергонадзор, так вот и хочется проконтролировать специалиста наладчика, чтоб не выглядеть кисло.
|
|
| |
yanviktor | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 16:51 | Сообщение # 6 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Так Вы скажите за что конкретно Вам платят, тем более что финансирование мало!
|
|
| |
shmel | Дата: Среда, 06.08.2008, 21:52 | Сообщение # 7 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Вопрос такой - трансформатор напряжения будет ли испытыватся индуктированым напряжением, т.е. со стороны НН двухкратное напряжение двухкратной частоты?
|
|
| |
Элек | Дата: Среда, 06.08.2008, 23:31 | Сообщение # 8 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (shmel) двухкратное напряжение двухкратной частоты Откуда вы такое взяли, или так завод делал? Мне кажется, ТН просто сгорит, и где вы возьмете 100 Гц. Раньше вновьвводимые ТН полагалось возбуждать 130%-м напряжением промышленной частоты, сейчас и это не нужно, обмотки НН по мощности не выдерживают.
|
|
| |
Volodj | Дата: Четверг, 07.08.2008, 13:23 | Сообщение # 9 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (Элек) Мне кажется, ТН просто сгорит, и где вы возьмете 100 Гц. Раньше вновьвводимые ТН полагалось возбуждать 130%-м напряжением промышленной частоты, сейчас и это не нужно, обмотки НН по мощности не выдерживают. По правилам РД 34.45-51.300-97 п.8.1.2 обмотка ВН ТН испытывается 1 раз при приемосдатке номинальным напряжением 50Гц. в течении 5 минут.-для органики и 1 мин для фарфора. Вторичка испытывается 1 кВ 50 Гц в течении 1 мин.
|
|
| |
Элек | Дата: Четверг, 07.08.2008, 22:31 | Сообщение # 10 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Volodj) По правилам РД 34.45-51.300-97 п.8.1.2 Вы там не увидели две вещи. 1. Испытания изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение. Это в основном - НОМ-э. 2. Испытание изоляции и возбуждение с низкой стороны - это очень очень разные вещи. В первом случаи испытывается корпусная изоляция, а во втором - витковая. Разговор как раз шел о возбуждении.
|
|
| |
Volodj | Дата: Вторник, 12.08.2008, 09:02 | Сообщение # 11 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| ИзвиняюсьQuote (Элек) 2. Испытание изоляции и возбуждение с низкой стороны - это очень очень разные вещи. В первом случаи испытывается корпусная изоляция, а во втором - витковая. Разговор как раз шел о возбуждении. - интересный метод! Ссылку на НТД или другую литературу - можете дать??? - я просто может быть не в курсе. считал что достаточно измерения R обмоток мостом постоянного тока и сравнения данных с заводскими. поправте если не так!
|
|
| |
Элек | Дата: Вторник, 12.08.2008, 12:57 | Сообщение # 12 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Volodj) - интересный метод! Давайте по очереди. Автор темы спросил, надо ли ТН возбуждать частотой 100 Гц, да еще и 2-х кратным напряжением. Меня это удивило, и я попросил дать обоснование, потому что это очень много. С точки зрения НТД достаточно измерить сопротивления обмоток постоянному току, измерить сопротивления изоляции обмоток, испытать НН 1 кВ, испытать ВН, если изоляция всех выводов обмотки на рабочее напряжение (что очень редко бывает) и, если не ошибаюсь, анализ масла. С точки зрения НТД это достаточно. Для протокола - достаточно. С точки зрения практики - этого не достаточно, особенно для не новых ТН. Если интересна тема, попробую объяснить.
|
|
| |
Volodj | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 08:32 | Сообщение # 13 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (Элек) С точки зрения практики - этого не достаточно, особенно для не новых ТН. Если интересна тема, попробую объяснить. -чисто из любопытства-пожалуста - если не трудно! или ссылку на литературу я сам почитаю.
|
|
| |
xok | Дата: Четверг, 21.08.2008, 07:47 | Сообщение # 14 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Про какой ТН говорите? Электромагнитный или ёмкосный? Если электромагнитный то у него согласно СО 34.45-51.300-97 при межремонтных работах мерится только изоляция, масло и тепловезионный контроль. Все остальные работы только при приёмосдаточных и капитальных ремонтах.
|
|
| |
Элек | Дата: Четверг, 21.08.2008, 15:58 | Сообщение # 15 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (xok) согласно СО 34.45-51.300-97 при межремонтных работах Требоаний НТД иногда недостаточно. Приведу два примера, а вы подумайте, как опеделить, жив ТН или нет. 1. Линия 35 кВ, на каждой фазе стоят ТН, допустим ЗНОМ-35. Одна фаза попала на землю и простояла часов 10. Что произошло с ТН-ми. С одним ничего, его фаза на земле. Второй сгорел. А у третьего изоляция нормальная, масло тоже, и даже омики. Как определить живой он, или нет? 2. При испытании шин 10 кВ, забыли заземлить ТН. Напряжение 30 кВ пробило воздушный промежуток и попало на ТН (имеется ввиду те же ЗНОМы). Вопрос тот же изоляция нормальная, масло тоже, и даже омики. Как определить живой он, или нет?
|
|
| |