Воскресенье, 05.05.2024, 13:02

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Техотчет по наладке РУ 10 кВ (нужен образец тех отчета по наладке РУ 10 КВ)
Техотчет по наладке РУ 10 кВ
xokДата: Пятница, 22.08.2008, 06:45 | Сообщение # 16
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
В данном случаи я бы проверил нет ли виткого замыкания т.е. измерить ток х.х.
 
ЭлекДата: Пятница, 22.08.2008, 08:38 | Сообщение # 17
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Правильно.
Вот и вернулись к тому, с чего начинался разговор.
Как делается хх, на одну из вторичных обмоток подается напряжение, измеряется ток. В былые времена так делали на всех ТН, только давали не номинальное напряжение, а на 30% больше. Это и есть возбуждение трансформатора напряжения. Как не странно, многие здесь про это и не слышали.

Добавлено (22.08.2008, 08:38)
---------------------------------------------
Добавлю. Вдруг кто-то задумает возбуждать ТН.
Следите за током, каждая вторичная обмотка имеет номинальную и максимальную мощность, не сожгите ее.

 
xokДата: Понедельник, 25.08.2008, 14:45 | Сообщение # 18
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Элек)
Следите за током, каждая вторичная обмотка имеет номинальную и максимальную мощность, не сожгите ее.

Действительно дельный совет. При испытаниях можно немного превысить номинальный ток не более минуты.
И всё же я не эксперементирую и ограничиваюсь требованиям завода изготовителя либо НД.
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Техотчет по наладке РУ 10 кВ (нужен образец тех отчета по наладке РУ 10 КВ)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск: