EVGEN | Дата: Среда, 23.07.2008, 09:39 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Помогите пожалуйста! Нужна информация по измерению сопротивления изоляции стационарных электроплит(методика,объемы и нормы,электросхемы плит).Очень нужно.Последняя надежда на ваш сайт. Заранее благодарен. samoilov1977@mail.ru
Evgen
|
|
| |
yanviktor | Дата: Среда, 23.07.2008, 11:41 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Нормы и методика в ПТЭЭП - сопротивление изоляции нагревательного элемента плиты проверяется после прогрева (из нагретого состояния), дополнительно можно измерить сопротивление изоляции цепей управления, если таковые существуют. Норма по сопротивлению изоляции - не менее 1 МОм, периодичность не реже 1 раза в год. отдельно методику на это оборудование я не писал, можно дополнить методику работы с мегаомметром... Не думаю что стоит отдельно составлять целый документ...
|
|
| |
EVGEN | Дата: Среда, 23.07.2008, 14:11 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Спасибо большое за ответ! Меня еще интересует относительно чего измерять(т.е. куда присоединяются концы мегаомметра).Если измерять между фазным проводником и корпусом нагревательного элемента, то показывает сопротивление нагревателя(даже при выключенном переключателе).Получается чтобы померить изоляцию надо половину печи разобрать,а некоторые печи выполнены конструктивно так, что к зажимам нагревателя вообще не подберешься.И че делать. Может кто сталкивался с этим? Заранее спасибо.
Evgen
|
|
| |
yanviktor | Дата: Среда, 23.07.2008, 20:52 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Если при измерении между корпусом и фазным проводником показывает нуль, при этом если печь отсоединена от сети (к примеру с использованием вилки или банальным отключением питающего кабеля) то наиболее вероятная причина - неправильное подключение оборудования или действительно отсутствие изоляции нагревательного элемента. Смотрите ПУЭ: корпус печи - должен быть подключен к РЕ-проводнику, нуль - к N проводнику, а фазный вывод - к фазе соотвественно. Возможно у Вас идёт объединением руля и РЕ-проводника, что не верно. Но опять же при условиии что электроустановка новая и выполнялась по ПУЭ 99 года....
|
|
| |
Volodj | Дата: Среда, 06.08.2008, 19:40 | Сообщение # 5 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Должен немного поправить колегу - предел все таки - 0,5 МОм при испытании мегером 1000В - такой же как для сетей освещения (или бытовых сетей) - насчет плит - лучше сразу поменять нагревательные элементы - никакой изоляции вы там не найдете - потому что старье там все!!! Если поспрашивать поварих - их там точно током бьет а они терпят как партизаны - пройденый этап - большой опыт!!! поверьте! Желаю успехов в зарабатывании денежек!
|
|
| |
ez81 | Дата: Среда, 10.09.2008, 02:18 | Сообщение # 6 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Прав админ в ПТЭЭП четко обозначены нормы для эл.плит, они бывают как правило трехфазные и включены на 380в без рабочего нуля ежели какой-то кулибин их переключил на 220в и у вас применяеться защитное зануление тогда будет изоляция ноль .Плита разбираеться очень легко любая конструкция добраться можно до коммутирующей аппаратуры. И в завершение ноль может показать контрольная лампочка если она прямого накала и запитана от цепи питания нагр. элемента.
Александр
|
|
| |
Элек | Дата: Среда, 10.09.2008, 17:16 | Сообщение # 7 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (ez81) они бывают как правило трехфазные и включены на 380в без рабочего нуля Нагревательные элементы плит очень редко бывают на 380 В.
|
|
| |
ez81 | Дата: Среда, 10.09.2008, 23:05 | Сообщение # 8 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Бытовые да а промышленные в основном на 380в.
Александр
|
|
| |
Элек | Дата: Четверг, 11.09.2008, 07:32 | Сообщение # 9 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Если на плиту подается 380 В, не значит что электроконфорки на 380. Добавлено (11.09.2008, 07:32) --------------------------------------------- Например http://www.elta-spb.ru/production/elektrokomf/
|
|
| |
ez81 | Дата: Четверг, 11.09.2008, 07:53 | Сообщение # 10 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Смотрите схему включение -звезда....с изолированной нейтралью. добавлю бытовые плиты нерассматриваються только общепитовские.от 10кВт.
Александр
Сообщение отредактировал ez81 - Четверг, 11.09.2008, 07:56 |
|
| |
Volodj | Дата: Пятница, 12.09.2008, 10:14 | Сообщение # 11 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (ez81) Бытовые да а промышленные в основном на 380в. В действительности плиты могут быть разными по исполнению и на 220 и на 380 но мне лично встречались только с комфорками на 220 и соответственно рабочим нулем Quote (ez81) Смотрите схему включение -звезда....с изолированной нейтралью. добавлю бытовые плиты нерассматриваються только общепитовские.от 10кВт. вы хотели сказать треугольник!!! -10кВт - это уже не плита а печка!!!- Да и еще занулять такие приборы и другую бытовую технику (т.е садить ноль на корпус) строжайше запрещено!!!! заземление должно быть отдельным и присоединяется если мне не изменяет память сзади плиты есть специальное место для заземления.
|
|
| |
yanviktor | Дата: Суббота, 13.09.2008, 10:17 | Сообщение # 12 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Volodj, Вы не правы по поводу заземления плит - есть ПУЭ в котором есть раздел 1.7 - там всё прекрасно описано. Так что применительно ко всему оборудованию 380/220В (не берём оборудование во взрывоопасных зонах) применяется именно защитное зануление... именно защитное - исключение может быть для оборудования с двойной изоляцией....
|
|
| |
Элек | Дата: Суббота, 13.09.2008, 18:58 | Сообщение # 13 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| yanviktor, происходит распространенная путаница в понятиях. Что я имею ввиду. Нагревательные элементы электроконфорок могут быть подключены как угодно - на 230, на 380 и даже на Quote (ez81) схему включение -звезда....с изолированной нейтралью . И бог с ними и с рабочим нулем. А вот корпус электроконфорок обязательно должен быть заземлен (в системе TN, состветственно, и занулен).
|
|
| |
yanviktor | Дата: Суббота, 13.09.2008, 19:20 | Сообщение # 14 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Элек, Вот именно занулён, и не надо путать всё в кучу. говорите конкретно - либо заземление, либе зануление! Мы же должны понимать различие! Даже добавлю - должно быть защитное зануление и всё останое - чушь!!!!!!!!!!!!
|
|
| |
Элек | Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 10:34 | Сообщение # 15 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| yanviktor. Вы очень категоричны, но к терминам нужно подходить осторожно. Боюсь, народ запутается. ПУЭ пытается подходить осторожно. Дословно: 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. Как видите, термина зануление нет. В ПУЭ это называется - защитное зануление, почувствуйте разницу. К чему я все это говорю. Когда электромонтажник открывает Щит, он видит шину N - рабочий ноль, и шину PE. Так пусть ему даже в голову не придет занулить заземляющий проводник. (Он все равно назовет его заземлением, хотя правильно - это защитный проводник)
|
|
| |