Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Перечень разрешенных видов испытаний, измерений и проверок (Занимаюсь регистрацией своей лаборатории в РОСТЕХНАДЗОРе)
Перечень разрешенных видов испытаний, измерений и проверок
naladchikДата: Среда, 16.07.2008, 13:40 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Составляю в заявлении на регистрацию ЭТЛ в РОСТЕХНАДЗОРе перечень видов испытаний, измерений и проверок.

Просмотрев этот перечень в свидетельствах о рег. других ЭТЛ, заметил, что у некоторых есть повторные позиции, например:

19. Испытание и измерение параметров электрооборудования электрических станций, подстанций, линий электропередач и систем электроснабжения по классу напряжения до 35 кВ включительно.
26. Испытание выключателей по классу напряжения до 35 кВ
Вопрос:

1. Стоит ли повторяться как в вышеуказанном примере?
2. Существует ли какой-нибудь список с видами работ выполняемыми ЭТЛ?
3. Разрешается ли конкретизировать, разбивая вид работы на подпункты, если нет возможности выполнять его полностью (из-за отсутствия испытательного оборудования)?
4. Обязательно ли наличие одноименной методики, или допустимо иметь универсальную методику на несколько видов работ?

Заранее благодарю за помощь.

 
yanviktorДата: Среда, 16.07.2008, 19:06 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Перечень испытаний берите тот, что даёт надзор - с ними спорить нет никакого смысла. Методики оформляйте стараясь как можно более конкретизировать работы, лучше если название методик совпадает с работами в перечне, но такое в принципе невозможно сделать. Поэтому предпочитаю строить методики на основе конкретного оборудования - на выключатели, изоляторы и т.п. Обычно вопросов не возникает.... А список работ это и есть перечень разрешённых видов деятельности.
 
naladchikДата: Пятница, 18.07.2008, 05:53 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Автор темы:
Спасибо Yanviktor за ответ. Придется все-таки ехать на консультацию и перечнем в НАДЗОР.
Текущее Свидетельство о регистрации по уровню напряжения до 10 кВ уже заканчивается. Оформляю работы по уровню напряжения до 220 кВ. Закуплены приборы (кроме одного), все методики составлены с учетом существующих приборов.

Есть проблема из-за отсутствия установки для испытания повышенным напряжением до 100 кВ.

Получится ли использование для этих целей ЛАТРа и однофазного измерительного трансформатора 110 000/100 В (несертифицированного в качестве средства испытаний) например- НКФ обратной трансформацией?
Стоит ли составлять методику для надзора с учетом этого тр-ра?

Кто-нибудь испытывал таким способом?

 
xokДата: Понедельник, 20.10.2008, 06:25 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (naladchik)
Кто-нибудь испытывал таким способом?

В РД 34.45-51.300-97
Quote
1.11. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ включительно.

Quote (naladchik)
Получится ли использование для этих целей ЛАТРа и однофазного измерительного трансформатора 110 000/100 В (несертифицированного в качестве средства испытаний) например- НКФ обратной трансформацией?

Вы его как транспортировать к месту испытания будете?
 
VolodjДата: Понедельник, 20.10.2008, 14:42 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (naladchik)
Получится ли использование для этих целей ЛАТРа и однофазного измерительного трансформатора 110 000/100 В (несертифицированного в качестве средства испытаний) например- НКФ обратной трансформацией?
Стоит ли составлять методику для надзора с учетом этого тр-ра?
Кто-нибудь испытывал таким способом?

В принципе - может напряжение и сможете поднять - но вопрос хватит ли у вас мощности НКФ для испытаний? - и что собственно вы пытаетесь испытывать таким напряжением - да и тяжесть жуткая (как уже говорилось ранее) - не проще задуматся о приобретении АИДа ??? В моей практике (установки до 110кВ) максимальное испытательное напряжение не более 73кВ (перем) - при испытании ОПН-110 -если для этого - игра не стоит свеч - а для остального хватает АИДа!!!
Удачи!
 
ЭлекДата: Вторник, 21.10.2008, 19:22 | Сообщение # 6
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Volodj)
максимальное испытательное напряжение не более 73кВ

Оборудование 35 кВ испытывается более высоким напряжением. Фарфор - 90-100 кВ, МВ-35, ТТ - 85,5 кВ,
У ТН мощность, если не ошибаюсь, 2000 Вт, это прилично. Что-то небольшое можно испытать.
Но есть проблема, номинальное напряжение ТН-110 не 110 кВ, а 110/кор.3, т.е. всего 63,5 кВ.
 
naladchikДата: Суббота, 01.11.2008, 12:34 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, использование трансформатора НКФ для нас нецелесообразно прежде всего из-за тяжести, а запаса напряжения на вторичных и первичных обмотках, я думаю достаточно. Выход из этого положения – заказать изготовление СПЕЦ трансформатора, но наверное сейчас трудно найти того кто этим займется. Так, что, для нас пока вопрос нерешен.

П.С. Хорошо, что в НАДЗОРе больше волнует наличие перчаток.

Всем спасибо! Удачи!

 
shmelДата: Воскресенье, 02.11.2008, 21:02 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Посмотрите, может и вам подойдёт, http://testset.spb.ru/yiv/
 
obmanthikДата: Воскресенье, 09.11.2008, 01:32 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
4 группа,спецдопуск до 1000в-даёт ли это право пользоваться АИД-70
 
zetДата: Суббота, 07.03.2009, 21:49 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (naladchik)
Да, использование трансформатора НКФ для нас нецелесообразно прежде всего из-за тяжести, а запаса напряжения на вторичных и первичных обмотках, я думаю достаточно. Выход из этого положения – заказать изготовление СПЕЦ трансформатора, но наверное сейчас трудно найти того кто этим займется. Так, что, для нас пока вопрос нерешен. П.С. Хорошо, что в НАДЗОРе больше волнует наличие перчаток. Всем спасибо! Удачи!

Если еще интересно можно заняться. zet_2007@smtp.ru

 
naladchikДата: Четверг, 12.03.2009, 08:48 | Сообщение # 11
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо ZET за предложение. Этот испытательный трансформатор был нужен, прежде всего, для регистрации, а так как мы уже зарегистрированы, то теперь подождем потребности для его использования.

Пока в перспективе ничего не предвидится.

 
alexlab58Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 23:44 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
4 группа,спецдопуск до 1000в-даёт ли это право пользоваться АИД-70

однозначно нет - Д.Б. до и выше 1000 В


Движение - жизнь
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 16.03.2009, 15:08 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
НКФ нельзя использовать в качестве источника повышенного напряжения - его вторичные обмотки не расчитаны на длительное прохождение тока (даже холостого хода в режиме обратной трансформации), он сгорит sad

Добавлено (16.03.2009, 15:08)
---------------------------------------------
Кроме группы допуска поэлектробезопасности надо иметь удостоверение с записью на право проведения специальных работ "Допущен к испытаниям электрооборудования повышенным напряжением", глава 5 ПОТРМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) и быть обученым в специализированном учреждении. Во как!!!

 