Перечень разрешенных видов испытаний, измерений и проверок
|
|
naladchik | Дата: Среда, 16.07.2008, 13:40 | Сообщение # 1 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| Добрый день. Составляю в заявлении на регистрацию ЭТЛ в РОСТЕХНАДЗОРе перечень видов испытаний, измерений и проверок. Просмотрев этот перечень в свидетельствах о рег. других ЭТЛ, заметил, что у некоторых есть повторные позиции, например: 19. Испытание и измерение параметров электрооборудования электрических станций, подстанций, линий электропередач и систем электроснабжения по классу напряжения до 35 кВ включительно. 26. Испытание выключателей по классу напряжения до 35 кВ Вопрос: 1. Стоит ли повторяться как в вышеуказанном примере? 2. Существует ли какой-нибудь список с видами работ выполняемыми ЭТЛ? 3. Разрешается ли конкретизировать, разбивая вид работы на подпункты, если нет возможности выполнять его полностью (из-за отсутствия испытательного оборудования)? 4. Обязательно ли наличие одноименной методики, или допустимо иметь универсальную методику на несколько видов работ? Заранее благодарю за помощь.
|
|
| |
yanviktor | Дата: Среда, 16.07.2008, 19:06 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Перечень испытаний берите тот, что даёт надзор - с ними спорить нет никакого смысла. Методики оформляйте стараясь как можно более конкретизировать работы, лучше если название методик совпадает с работами в перечне, но такое в принципе невозможно сделать. Поэтому предпочитаю строить методики на основе конкретного оборудования - на выключатели, изоляторы и т.п. Обычно вопросов не возникает.... А список работ это и есть перечень разрешённых видов деятельности.
|
|
| |
naladchik | Дата: Пятница, 18.07.2008, 05:53 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| Автор темы: Спасибо Yanviktor за ответ. Придется все-таки ехать на консультацию и перечнем в НАДЗОР. Текущее Свидетельство о регистрации по уровню напряжения до 10 кВ уже заканчивается. Оформляю работы по уровню напряжения до 220 кВ. Закуплены приборы (кроме одного), все методики составлены с учетом существующих приборов. Есть проблема из-за отсутствия установки для испытания повышенным напряжением до 100 кВ. Получится ли использование для этих целей ЛАТРа и однофазного измерительного трансформатора 110 000/100 В (несертифицированного в качестве средства испытаний) например- НКФ обратной трансформацией? Стоит ли составлять методику для надзора с учетом этого тр-ра? Кто-нибудь испытывал таким способом?
|
|
| |
xok | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 06:25 | Сообщение # 4 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Quote (naladchik) Кто-нибудь испытывал таким способом? В РД 34.45-51.300-97 Quote 1.11. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ включительно. Quote (naladchik) Получится ли использование для этих целей ЛАТРа и однофазного измерительного трансформатора 110 000/100 В (несертифицированного в качестве средства испытаний) например- НКФ обратной трансформацией? Вы его как транспортировать к месту испытания будете?
|
|
| |
Volodj | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 14:42 | Сообщение # 5 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (naladchik) Получится ли использование для этих целей ЛАТРа и однофазного измерительного трансформатора 110 000/100 В (несертифицированного в качестве средства испытаний) например- НКФ обратной трансформацией? Стоит ли составлять методику для надзора с учетом этого тр-ра? Кто-нибудь испытывал таким способом? В принципе - может напряжение и сможете поднять - но вопрос хватит ли у вас мощности НКФ для испытаний? - и что собственно вы пытаетесь испытывать таким напряжением - да и тяжесть жуткая (как уже говорилось ранее) - не проще задуматся о приобретении АИДа ??? В моей практике (установки до 110кВ) максимальное испытательное напряжение не более 73кВ (перем) - при испытании ОПН-110 -если для этого - игра не стоит свеч - а для остального хватает АИДа!!! Удачи!
|
|
| |
Элек | Дата: Вторник, 21.10.2008, 19:22 | Сообщение # 6 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Volodj) максимальное испытательное напряжение не более 73кВ Оборудование 35 кВ испытывается более высоким напряжением. Фарфор - 90-100 кВ, МВ-35, ТТ - 85,5 кВ, У ТН мощность, если не ошибаюсь, 2000 Вт, это прилично. Что-то небольшое можно испытать. Но есть проблема, номинальное напряжение ТН-110 не 110 кВ, а 110/кор.3, т.е. всего 63,5 кВ.
|
|
| |
naladchik | Дата: Суббота, 01.11.2008, 12:34 | Сообщение # 7 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| Да, использование трансформатора НКФ для нас нецелесообразно прежде всего из-за тяжести, а запаса напряжения на вторичных и первичных обмотках, я думаю достаточно. Выход из этого положения – заказать изготовление СПЕЦ трансформатора, но наверное сейчас трудно найти того кто этим займется. Так, что, для нас пока вопрос нерешен. П.С. Хорошо, что в НАДЗОРе больше волнует наличие перчаток. Всем спасибо! Удачи!
|
|
| |
shmel | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 21:02 | Сообщение # 8 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Посмотрите, может и вам подойдёт, http://testset.spb.ru/yiv/
|
|
| |
obmanthik | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 01:32 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| 4 группа,спецдопуск до 1000в-даёт ли это право пользоваться АИД-70
|
|
| |
zet | Дата: Суббота, 07.03.2009, 21:49 | Сообщение # 10 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Quote (naladchik) Да, использование трансформатора НКФ для нас нецелесообразно прежде всего из-за тяжести, а запаса напряжения на вторичных и первичных обмотках, я думаю достаточно. Выход из этого положения – заказать изготовление СПЕЦ трансформатора, но наверное сейчас трудно найти того кто этим займется. Так, что, для нас пока вопрос нерешен. П.С. Хорошо, что в НАДЗОРе больше волнует наличие перчаток. Всем спасибо! Удачи! Если еще интересно можно заняться. zet_2007@smtp.ru
|
|
| |
naladchik | Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:48 | Сообщение # 11 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| Спасибо ZET за предложение. Этот испытательный трансформатор был нужен, прежде всего, для регистрации, а так как мы уже зарегистрированы, то теперь подождем потребности для его использования. Пока в перспективе ничего не предвидится.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 23:44 | Сообщение # 12 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| 4 группа,спецдопуск до 1000в-даёт ли это право пользоваться АИД-70 однозначно нет - Д.Б. до и выше 1000 В
Движение - жизнь
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 15:08 | Сообщение # 13 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| НКФ нельзя использовать в качестве источника повышенного напряжения - его вторичные обмотки не расчитаны на длительное прохождение тока (даже холостого хода в режиме обратной трансформации), он сгорит Добавлено (16.03.2009, 15:08) --------------------------------------------- Кроме группы допуска поэлектробезопасности надо иметь удостоверение с записью на право проведения специальных работ "Допущен к испытаниям электрооборудования повышенным напряжением", глава 5 ПОТРМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) и быть обученым в специализированном учреждении. Во как!!!
|
|
| |