Анод | Дата: Вторник, 23.07.2013, 17:26 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Вечер добрый. Хотелось бы задать пару вопросов по испытательной установке KPG 80kV. Никак не удается найти отзывы людей, кто хоть немного с ней работал, а рекламу уже надоело читать) 1. Пройдет ли установка регистрацию технадзора по высоковольтной лаборатории для испытания КЛ 6-10кВ (соответственно не для сшитого полиэтилена). 2. Если кто-нибудь работал с установкой - как показывает себя в эксплуатации? 3. Есть ли установки с похожими характеристиками, но меньшими габаритами и массой. 4. Для каких испытаний помимо КЛ можно её приспособить) Заранее спасибо.
|
|
| |
Цлати | Дата: Среда, 24.07.2013, 09:04 | Сообщение # 2 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| 1. Так она для этого и предназначена. И свидетельство есть, в Госреестре т.е. 2. Врят ли найдете, слишком редкая. Узнайти у продавцев кому уже продали и по пробуйте связаться. 3. По сравнению с отечественными, она и так очень "легкая". 4. Согласно НТД по испытаниям, где требуется постоянка и есть низкая емкость объекта. Сходу не скажу, везде переменка. Но мощность установки низкая, выход всего 5-7 мА.
|
|
| |
Арчи | Дата: Среда, 24.07.2013, 12:31 | Сообщение # 3 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Мы пользуемся KPG-110 установка была куплена под оборудование , которое надо испытать постоянкой напряжением 90 кВ , нашего производителя я не нашел. Пытали кабели напряжением 6 кВ L=300 и 500 м. Нормальная установка , но одно но , нет переменки . Поэтому она и легче по весу, но тяжелая по финансам.Поэтому я рекомендую из переносных это АИД - 70.
Сообщение отредактировал Арчи - Среда, 24.07.2013, 12:32 |
|
| |
Анод | Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:19 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Про АИД-70 уже думали, только вот вопрос что именно этой переменкой можно делать? В хар-ках читал что выдает 50Гц синусоидального напряжения (по идеи -промышленная частота), но в описание нигде не указывают об испытании сшитого полиэтилена, тр-ов и др. ЭО требующих испытания промышленной частотой. На форуме (уже не помню каком, может и этом) читал что народ пытает АИД-ом и тр-ры и масло). Но опять же оппоненты писали не мучайте ЭО АИД-ом - покупайте специализированное оборудование. А если АИД такой уникальный, тогда зачем столько дорогостоящих аппаратов FLV ? Вообще множество и др. вопросов по выбору и работе с ВВ оборудованием есть, но пока пробую сам найти по разделам. Хотя все больше убеждаюсь: сколько людей - столько и мнений)
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:48 | Сообщение # 5 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Сшитый полиэтилен - конечно лучше специализированной установкой СНЧ. Все остальное можно АИДом. На переменке - шины, не большие трансформаторы, электродвигатели выше 1000В, выключатели, ВН, разъединители, разрядники. Т.е. АИДом можно испытывать почти все, учитывая что высоковольтные испытания трансформаторов маслонаполненных, мощностью менее 1,6 МВа не требуются. Если деньги не свои, можно взять KPG 80kV, но она не окупиться.
|
|
| |