Испытание трансформатора.
NeW_66Дата: Четверг, 28.06.2012, 08:21 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Ни когда не сталкивался с испытаниями силовых трансформаторов 110кВ и выше (раньше у нас таких потребностей не было, ЭТЛ была до 10кВ, сейчас приобрели дополнительные приборы и перерегистрировали ЭТЛ до 220кВ). Вопрос в следующем необходимо измерить тангенс обмоток тр-ра 110/6 кВ, в одной из методике применены схемы измерения алогичные для измерения сопротивления изоляции ВН-НН+бак, НН-ВН+бак, НН+ВН-бак. Из-за недостаточного опыта у меня возникли сомнения по схемам НН-ВН+бак, НН+ВН-бак необходимо ли измерять тангенс со стороны 6кВ?
 
xokДата: Четверг, 28.06.2012, 15:24 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (NeW_66)
необходимо ли измерять тангенс со стороны 6кВ?

а в чем проблемы?
только напряжение при измерение не выше номинала самой низшей обмотки
 
lexs_2006Дата: Пятница, 29.06.2012, 19:51 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (xok)
одной из методике применены схемы измерения алогичные для измерения сопротивления изоляции ВН-НН+бак, НН-ВН+бак, НН+ВН-бак.

Если есть паспорт на трансформатор имзмеряй по схемам изготовителя.
Я в эксплуатации измеряю
ВН - (НН+Бак), НН - (ВН+Бак) если tg выше нормы или изоляция ниже нормы то измеряю по зонам изоляции.
На обмотку 6 кВ подаю 10кВ - можно и больше но не выше испытательного напряжения.
 
ЭлекДата: Суббота, 30.06.2012, 23:22 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Существует несколько важных понятий, которые многие почему-то не знают.
1. Измерение сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток трансформаторов осуществляется по схемам ((ВН - (НН+Бак), НН - (ВН+Бак)) и по зонам (ВН-бак НН-Э, ВН-НН , НН-бак ВН-Э). Согласно требованиям нормативных документов (ПУЭ, Обьем и нормы ...), измерения необходимо производить по зонам, а по схемам - дополнительно. А не наоборот, как все это делают.
2. Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток трансформаторов малоинформативная величина. Намного важнее, правильно и хорошими приборами измерить сопротивление изоляции. Правда сейчас разрабатывается методика измерения tg на разной частоте (0,01-100 Гц), что позволит оценить отдельно ухудшение масла и увлажнение твердой изоляции.
3. Рекомендуемые даже серьезными методиками следующие схемы измерений ВН+СН-Бак+НН, СН+НН-Бак+ВН, ВН+СН+НН-Бак (для техобмоточного тр-ра) - это полный абсурд. Полезной информации от этих измерений намного меньше, чем при измерении по схемам и тем более по зонам.
4. Измерение ради измерения всегда полезно для опыта.
 
KarasevДата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:07 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Элек)
Полезной информации от этих измерений намного меньше, чем при измерении по схемам и тем более по зонам.


Мерять по основным схемам проще и быстрей чем по зонам изоляции с экраном.
Т-ры 110/35 меряю по тем и другим схемам.
Т-ры 10 кВ только по основным, а по зонам изоляции расчитываю по формулам Методики ОРГРЭС.
Вот для этого расчета и нужна "Абсурдная" схема (ВН+НН)- бак

Может и для трехобмоточного есть похожие формулы.
 
xokДата: Вторник, 03.07.2012, 04:31 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
На обмотку 6 кВ подаю 10кВ - можно и больше но не выше испытательного напряжения.

и что у вас тангенс в этом случаи не увеличивается?

Раз уж пошел разговор:
1. Если есть заводской паспорт (а их нет, как правило, у трансформаторов которые "под забором" валялись у разоренных предприятий) то схемы измерений тангенса делаю такие которые применяли на заводе.
2. Мерить тангенс, а зачем? как правило после измерения сопротивления изоляции видно, что с этой изоляцией. Бывало и так что изоляция очень низкая, а тангенс в пределах нормы. Не разу не было обратного.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 05.07.2012, 08:41 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (xok)
и что у вас тангенс в этом случаи не увеличивается?

всё в норме.
 