Измерение емкостных токов
|
|
NeW_66 | Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:59 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Уважаемые коллеги, У кого есть опыт по измерению емкостных токов замыкания на землю? Добавлено (29.03.2012, 13:59) --------------------------------------------- Нашел методику на измерение емкостного тока методом создания искусственной несимметрии, когда к одной из фаз подключается конденсатор, и этот конденсатор должен иметь емкость 10-15% сумарной емкости всех трех фаз сети. Кто пользовалься данным методом, кто какой применял конденсатор, у нас нет данных по параметрам сети чтобы подсчитать сумарный емкостной ток.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:09 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Я измерял прямым замыканием на землю. Конденсатор любой косинусный на линейное напряжение сети, можно начать с 0,5мкФ. если несимметрия напряжений будет очень низкая то увеличивать ёмкость конденсатора.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 16:38 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| При прямом замыкании одной из фаз на землю, очень большая вероятность что произойдет пробой изоляции на других фазах. Кабельные линии у нас старые если что нехорошое случится то с меня спросят по полной. Сейчас хочу найти информации по длинне КЛ от ПС и подстчитать их емкость, что бы в дольнейшем подобрать конденсатор
Добавлено (30.03.2012, 16:38) --------------------------------------------- Quote (lexs_2006) Конденсатор любой косинусный на линейное напряжение сети, можно начать с 0,5мкФ. если несимметрия напряжений будет очень низкая то увеличивать ёмкость конденсатора. Конденсатор К75-15 подойдет
Сообщение отредактировал NeW_66 - Пятница, 30.03.2012, 16:38 |
|
| |
Karasev | Дата: Пятница, 30.03.2012, 16:45 | Сообщение # 4 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| ТИ 34-70-070-87 Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ приложение 8
Это читали?
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:39 | Сообщение # 5 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Да читал, РД 34.20.179 так как на ПС нет ДГР, остановился на методе указанном в приложении 8, п.7.
|
|
| |
Uran | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 14:56 | Сообщение # 6 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
| В Советское время у нас "баловались" такими измерениями , пока не сожгли ЗРУ-10кВ на одной ПС. После этого случая я больше не слышал о таких измерениях. Там так получилось- просто наложилось все.
|
|
| |
xok | Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:10 | Сообщение # 7 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Слышал существует прибор Бреслер-0107.065 именно для таких замеров как то хотели приобрести его, но цена прибора для нас не подъёмная
Сообщение отредактировал xok - Пятница, 08.06.2012, 10:12 |
|
| |
Гладков | Дата: Среда, 18.07.2012, 07:27 | Сообщение # 8 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Собираюсь измерять при помощи конденсатора, но не могу разобраться с конечной формулой в РД, вызывает сомнения 10 в минус 12, скачал на http://megaom.ucoz.ru/ методику, ну там не лучше с формулой. Может я ченго не понимаю. ХЕЛП! ПОМОГИТЕ!!!! Емкость в 1,833 мкФ в сети 10 кВ создает ток Ic=10А, если я 2 мкФ кондер присоединяю, то по формуле из РД ничего я не увижу.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Среда, 18.07.2012, 14:28 | Сообщение # 9 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Куда скинуть,
|
|
| |
Гладков | Дата: Четверг, 19.07.2012, 06:17 | Сообщение # 10 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| скинь пожалуйста на gladkovv@ngs.ru
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Пятница, 20.07.2012, 12:51 | Сообщение # 11 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Гладков) Емкость в 1,833 мкФ в сети 10 кВ создает ток Ic=10А, если я 2 мкФ кондер присоединяю, то по формуле из РД ничего я не увижу Тебе надо чтоб появилось напряжение несимметрии оно будет зависить от естественной ёмкости сети + ёмкость асимметрирующего конденсатора. Какова расчётная ёмкость сети? скину презентацию фирмы которая этим занимается.
|
|
| |
Гладков | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:06 | Сообщение # 12 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| http://www.ntbe-ural.ru/ нашел у компании анализ данных вопросов. Думаю в среду начну измерять Все спасибо вроде всё понял. Бычкову А.Л. , Новикову А.Н. низкий поклон от Гладкова Ю.В. Спасибо за оперативную помощь.
|
|
| |