NeW_66Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:59 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые коллеги, У кого есть опыт по измерению емкостных токов замыкания на землю?

Добавлено (29.03.2012, 13:59)
---------------------------------------------
Нашел методику на измерение емкостного тока методом создания искусственной несимметрии, когда к одной из фаз подключается конденсатор, и этот конденсатор должен иметь емкость 10-15% сумарной емкости всех трех фаз сети. Кто пользовалься данным методом, кто какой применял конденсатор, у нас нет данных по параметрам сети чтобы подсчитать сумарный емкостной ток.

 
lexs_2006Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:09 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Я измерял прямым замыканием на землю.
Конденсатор любой косинусный на линейное напряжение сети, можно начать с 0,5мкФ. если несимметрия напряжений будет очень низкая то увеличивать ёмкость конденсатора.
 
NeW_66Дата: Пятница, 30.03.2012, 16:38 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
При прямом замыкании одной из фаз на землю, очень большая вероятность что произойдет пробой изоляции на других фазах. Кабельные линии у нас старые если что нехорошое случится то с меня спросят по полной.
Сейчас хочу найти информации по длинне КЛ от ПС и подстчитать их емкость, что бы в дольнейшем подобрать конденсатор

Добавлено (30.03.2012, 16:38)
---------------------------------------------
Quote (lexs_2006)
Конденсатор любой косинусный на линейное напряжение сети, можно начать с 0,5мкФ. если несимметрия напряжений будет очень низкая то увеличивать ёмкость конденсатора.

Конденсатор К75-15 подойдет


Сообщение отредактировал NeW_66 - Пятница, 30.03.2012, 16:38
 
KarasevДата: Пятница, 30.03.2012, 16:45 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
ТИ 34-70-070-87 Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ
приложение 8

Это читали?
 
NeW_66Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:39 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Да читал, РД 34.20.179 так как на ПС нет ДГР, остановился на методе указанном в приложении 8, п.7.
 
UranДата: Понедельник, 16.04.2012, 14:56 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
В Советское время у нас "баловались" такими измерениями , пока не сожгли ЗРУ-10кВ на одной ПС. После этого случая я больше не слышал о таких измерениях. Там так получилось- просто наложилось все.
 
xokДата: Пятница, 08.06.2012, 10:10 | Сообщение # 7
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Слышал существует прибор Бреслер-0107.065 именно для таких замеров
как то хотели приобрести его, но цена прибора для нас не подъёмная


Сообщение отредактировал xok - Пятница, 08.06.2012, 10:12
 
ГладковДата: Среда, 18.07.2012, 07:27 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Собираюсь измерять при помощи конденсатора, но не могу разобраться с конечной формулой в РД, вызывает сомнения 10 в минус 12, скачал на http://megaom.ucoz.ru/ методику, ну там не лучше с формулой. Может я ченго не понимаю. ХЕЛП! ПОМОГИТЕ!!!!
Емкость в 1,833 мкФ в сети 10 кВ создает ток Ic=10А, если я 2 мкФ кондер присоединяю, то по формуле из РД ничего я не увижу.
 
NeW_66Дата: Среда, 18.07.2012, 14:28 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Куда скинуть,
 
ГладковДата: Четверг, 19.07.2012, 06:17 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
скинь пожалуйста на gladkovv@ngs.ru
 
lexs_2006Дата: Пятница, 20.07.2012, 12:51 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Гладков)
Емкость в 1,833 мкФ в сети 10 кВ создает ток Ic=10А, если я 2 мкФ кондер присоединяю, то по формуле из РД ничего я не увижу

Тебе надо чтоб появилось напряжение несимметрии оно будет зависить от естественной ёмкости сети + ёмкость асимметрирующего конденсатора. Какова расчётная ёмкость сети?
скину презентацию фирмы которая этим занимается.
 
ГладковДата: Понедельник, 23.07.2012, 21:06 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
http://www.ntbe-ural.ru/ нашел у компании анализ данных вопросов. Думаю в среду начну измерять smile Все спасибо вроде всё понял. Бычкову А.Л. , Новикову А.Н. низкий поклон от Гладкова Ю.В. Спасибо за оперативную помощь. smile
 