Суббота, 20.04.2024, 14:45

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Микроомметр Ф4104-М1 (Микроомметр Ф4104-М1 паспорт)
Микроомметр Ф4104-М1
АндрюсДата: Вторник, 24.01.2012, 20:58 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите пожалуйста с прибором Микроомметр Ф4104-М1. Нужно Руководство по эксплуатации и Паспорт. Как им правильно пользоваться ? Спасибо.

руководитель ЭТЛ
 
NeW_66Дата: Среда, 25.01.2012, 22:57 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Отправил вам на эл. почту
 
zzz52Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:17 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
А отзывы о работе с этим прибором при изм.сопротивления обм.трансформаторов.Сравнение с Р333 или Р4833.
 
ВладимирДата: Среда, 21.03.2012, 10:53 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
Если сопротивление, например, равно 0,03822 Ом
то измерить этим микроомметром с требуемой точностью не получится.
 
ЦлатиДата: Четверг, 24.05.2012, 20:14 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Микроомметр Ф4104-М1 отказывается мерить обмотки трансформаторов, это нормально? Переходные замерили, на трансах стрелка то в 0 то в "10". Пробовали и на батарейках и на блоке питания.
 
UranДата: Четверг, 24.05.2012, 22:49 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Я знаю,что этим прибором измеряют переходные сопротивления контактов выключателей, разьединителей, но про обмотки surprised не видел никогда. В мануале про измерение обмоток ничего не написано. Нужной точности измерений не получите по шкале этого прибора, для обмоток наверное лучше использовать Р-333 .
 
ЦлатиДата: Пятница, 25.05.2012, 08:20 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за ответ. Как лучше я знаю, но меня интересует почему прибор совсем ничего не показал?
 
brigadirДата: Воскресенье, 17.06.2012, 14:50 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Цлати)
но меня интересует почему прибор совсем ничего не показал?

Принцип измерения данным приборм основан на единичном(разовом) токовом импульсе проходящем через измеряемое сопротивление.И всё. А для измерения обмоток с сердечником необходимо определённое время для насыщения магнитопровода магнитной индукцией от самого измеряемого тока.
Кажется так. Там в паспорте к прибору всё написано,относительно принципа измерения.
 
ЦлатиДата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:43 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
brigadir, Спасибо. Впринцепе я так и понял потом. Кроме этого выяснилось что прибор не совсем исправен.
 
gddsДата: Среда, 13.07.2016, 14:46 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
помню, помню этого незаменимого помощника, покупал еще в электропрогрессе лет 5 назад, вот ссылка на инструкцию в pdf - http://etalonpribor.com.ua/pdf/F4104.pdf
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Микроомметр Ф4104-М1 (Микроомметр Ф4104-М1 паспорт)