Чем разряжаете ударный конденсатор?
|
|
| Гладков | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:00 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Используем акустический метод поиска повреждений, стоит конденсатор на 50кВ чем его разряжать? Если просто заземлением то токи получаются существенные, боюсь погибнет конденсатор. Нужно разрядное сопротивление, кто чем пользуется?
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:41 | Сообщение # 2 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| я разряжаю кондёры 2*225 мкф+кабель - 10 кв выпрямленное с тр прожига просто сведением в трубке 2 наконечников. С испытательных аппаратов 30 Ком сопротивлением 150 вт ПЭВ, правда раз в год менять приходится иногда его перекрывает и бабах приличный получается. Ну собственно и не удивительно :).
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Четверг, 21.07.2011, 12:27 | Сообщение # 3 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (Гладков) Нужно разрядное сопротивление, кто чем пользуется? - Берете и срезаете обычную тоненькую веточку у дерева или куста 40-50 См - приматываете ее к изолированной штанге при помощи заземляющего проводника который присоединен к земле - одеваете резиновые перчатки и аккуратно подносите штангу с веточкой к выводам кондера - на расстоянии примерно около 10см от выводов воздух будут прорезать удивительные по красоте воздушные разряды - постепенно по мере уменьшения разрядов подносите ветку к выводам - немного держите а потом закорачиваете этим же заземляющим проводником - и никакого бабах - и никаких лукавых мудрствований и лишних затат!
- Это возможно если у вас кондер стоит отдельно работая через воздушный промежуток от кабеля, а не в установке. Или можно сварганить разрядную штангу на 50-100кОм 100Вт. Удачи.
Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 21.07.2011, 12:35 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 23.07.2011, 20:50 | Сообщение # 4 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Использую 2 разрядных сопротивления по 24 ком последовательно , но и при их использовании я сначала снимаю напряжение заряда , потом дожидаюсь очередного разряда на неисправный кабель и только потом отключаю прерыватель и перевожу на разряд вв переключатель , так можно и при отсутствии разрядных сопротивлений-при этом звуковой эффект слабенький(у меня 600 мкф 5 кв). Какие-же габариты у Ваших кондёров????? у меня 3шт по 200 мкф, каждый кг 40 весит , а у Вас 10 кв 225 мкф, какой вес??
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 02:47 | Сообщение # 5 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (молодой) Берете и срезаете обычную тоненькую веточку у дерева или куста 40-50 См При этом не надо обрывать листья, При разряде листья вянут в течении нескольких секунд. Сразу видно пагубное влияние электрического тока в больших количествах на все живое. Quote (молодой) Какие-же габариты у Ваших кондёров Марку спросите, сейчас новые конденсаторы делают в несколько раз меньше старых. Для конденсаторных установок например.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 13:52 | Сообщение # 6 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Те что в конденсаторных установках не годятся , при разряде у них отгорает внутренний проводник у них ток разряда 100-200а , они не предназначены для наших целей , те что использую - импульсные с током разряда 20 кА .(кстати в каждом 900 гр аргентума, в паспорте написано) Гладков а 50 кВ кондёр какой ёмкости?
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 24.07.2011, 13:55 |
| |
|
|
| телемеханик | Дата: Вторник, 02.08.2011, 21:00 | Сообщение # 7 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Всем привет. я на своей лаборатории собрал устройство для разряда кабеля ( и конденсаторов) применив магнитный пускатель. поясняю. что бы не лезть в высоковольный отсек, установил около переключающего разъединителя лаборатории магнитный пускатель старого типа, прикрепил к его подвижной системе текстолитовую палочку с пружинкой так, чтобы при срабатывании пускателя палочка с пружинкой касалась высоковольтного вывода разъединителя. пружинку на палочке соединил гибким проводом сеч.2.5мм2 с заземленным корпусом через разрядный резистор типа ПЭ-100, 25кОм. катушка пускателя запитывается от сети 220В через отдельную кнопку без фиксации, установленную около рукоятки заземляющего разъединителя в лаборотории. при разряде кабелей и конденсаторов громких "бабахов" больше не слышу. надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится.
|
| |
|
|
| Gladkov | Дата: Среда, 03.08.2011, 16:45 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Вроде конденсатор 2мкФ 50 кВ
|
| |
|
|