АИД 70М
MukhametgalinДата: Вторник, 11.03.2008, 18:54 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Недавно приобрели АИД 70М. Попытались провести им ВВ испытание промышленной частоты силового ТМ-630-10/0,4, но не получилось т.к. срабатывает защита по току утечки. Думаю если испытывать РУ 10 кВ получится то же самое. Старым АИД 70 испытывали всё, вплоть до трансформаторного масла. Может кто поможет добрым советом?

Вадим
 
StrelokДата: Вторник, 25.03.2008, 17:42 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Так,друг проверь соединение первичной обмотки,как бы незвезда с нолем там.Мы пытаем этим аппаратом все нормально.И еще как ты на пром.частоте определил что он по утечке отрубается-а?На переменке он или держит или нет,утечку только на постоянке увидишь.Что то здесь нетак.
 
avb74Дата: Пятница, 04.04.2008, 13:32 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день всем. У нас похожая проблема (аппарат АИП-70). При испытаниях ЭД (Uном=6кВ, Рном=800 кВт, соединение обмоток - звезда) пов. напряжением пром. частоты срабатывает защита по перегрузке: ток подымается до 8 А. Мое мнение, что это происходит из-за емкости ЭД. При испытаниях оборудования РУ, такой проблемы не возникает.
 
MukhametgalinДата: Суббота, 05.04.2008, 13:13 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Strelok, На АИД-70 М в отличии от просто 70-го на переменке показывается ток утечки до 20мА, по такому току и срабатывает защита аппарата.

Вадим
 
uhadajДата: Пятница, 11.04.2008, 12:37 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Mukhametgalin)
ТМ-630-10/0,4

начну с далека, а для чево ево испытывать. в наших нормах, украинських, этого не требуется. только на заводе, или после смены активной части. делать это не очень то хорошо, можно повредить трансформатор.

померяйте емкость трансформатора, перещитать токи. и сделать из этого какойто вывод. а какие характеристики автомата, реле струму, который отклучает? при каких наприжениях отключаеться АИМ?

 
zetДата: Суббота, 02.08.2008, 20:33 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Mukhametgalin)
Здравствуйте. Недавно приобрели АИД 70М. Попытались провести им ВВ испытание промышленной частоты силового ТМ-630-10/0,4, но не получилось т.к. срабатывает защита по току утечки. Думаю если испытывать РУ 10 кВ получится то же самое. Старым АИД 70 испытывали всё, вплоть до трансформаторного масла. Может кто поможет добрым советом?

Мы тоже столкнулись с этой же проблемой (АИД-70М). Даже носили АИД прибористам, чтобы загрубили реле. Нам ответили, что загрубить не получается. В крайних случаях, когда нет другой возможности, испытываю трансформаторы постоянным током. Правильно это или нет, не знаю, хотелось бы услышать мнение остальных.

Сообщение отредактировал zet - Суббота, 02.08.2008, 20:34
 
VolodjДата: Среда, 06.08.2008, 18:28 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
А что у нового АИДа нет переключения на ХХ для испытаний на переменке??? При таком переключении уставка должна по идее увеличиватся в 10 раз. т.е до 200мА. (или чтото подобное).
По крайней мере в блоках БВИ передвижной лаборатории ЛВИ-3М выполнено именно так.
 
shmelДата: Среда, 06.08.2008, 21:35 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
А, возможно ли АИД заменить другим апаратом, к примеру УИВ-50, производства ТЕСТСЕТ (С-Пб), скорее всего по своим параметрам АИД-70 больше подходит для испытания кабеля. Многие производители электрооборудования себе на производство приобретают УИВ-50, УИВ-100 и выше.
 
ez81Дата: Среда, 10.09.2008, 01:57 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
АИД 70 "СКАТ" показывает и по переменке ток утечки .При испытании после ремонта транса есть один нюанс напряжение плавно гасить до нуля иначе может быть труба-такое было .

Александр

Сообщение отредактировал ez81 - Среда, 10.09.2008, 02:02
 
ЭлекДата: Среда, 10.09.2008, 17:07 | Сообщение # 10
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ez81)
При испытании после ремонта транса есть один нюанс напряжение плавно гасить до нуля иначе может быть труба-такое было .

А что произошло?
 
ez81Дата: Среда, 10.09.2008, 23:11 | Сообщение # 11
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Пробой обмотки происходит при резком снятие напруги с АИД (понимать прямо при отключение пит. автомата)

Александр
 
RUДата: Суббота, 20.09.2008, 03:37 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Приветик!
(Попытались провести им ВВ испытание промышленной частоты силового ТМ-630-10/0,4, но не получилось )

1.Масло с трансформатора не пробовали испытать ?
2.Постоянкой в принципе можно только (с увеличением испытательного напряжения в 1,5 раза ),насчет увеличения напряжения, вопрос спорный утверждать не берусь.

(начну с далека, а для чево ево испытывать)
Причин может быть много Б и если он повредился при испытаниях ,значит испытание не прошел


25dcent@mail.ru
 
tavrДата: Пятница, 03.10.2008, 20:45 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравия всем! Старые наладчики так учили, включаеш на обратное напряжение , в течении пяти минут держиш и всё.
 
zetДата: Суббота, 08.11.2008, 11:35 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
RU
Вот что пишут в Объемах и нормах испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 пункт 1.11 (в ПУЭ этого нет.)
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ включительно.
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.


Сообщение отредактировал zet - Суббота, 08.11.2008, 11:44
 
ДмитрийДата: Четверг, 20.11.2008, 04:14 | Сообщение # 15
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем.
В РД 34.... читай п.6.7.1. Полную или частичную смену обмоток и изоляции делают специализированные фирмы у которых есть нормальное испытательное оборудование. Не мучайте трансформатор,АИД и себя тоже.
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » АИД 70М (ВВ испытание трансформатора)