ТМ-400кВА
|
|
| Stas-r86 | Дата: Среда, 27.04.2011, 19:15 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Измерял сопротивление обмоток мостом Р4833, по НН а-b -0,0423, но почему а-0 0,0312- разве а-0 не должно быть меньше примерно в 2 раза? ???
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 28.04.2011, 11:23 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Stas-r86) разве а-0 не должно быть меньше примерно в 2 раза? ??? должно. вероятно погрешность измерения (или ручки переключателя не соответствуют отметкам). измерь все комбинации. а-о, в-о, с-о, а-в, в-с, с-а, проверь положение ручек переключателя по колличеству щелчков.
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Четверг, 28.04.2011, 12:18 | Сообщение # 3 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Quote (Stas-r86) разве а-0 не должно быть меньше примерно в 2 раза? ??? Может дефект контакта на участке от звезды до нулевого вывода, а может конструктивная особенность данного типа трансформатора из-за тонкой шины на том же участке. Померять бы его родственника.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:14 | Сообщение # 4 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (Karasev) Померять бы его родственника или соседнюю фазу на ноль Quote (Stas-r86) по НН а-b -0,0423, но почему а-0 0,0312- разве а-0 не должно быть меньше примерно в 2 раза? ??? Сопротивление должно быть фаза- фаза пополам плюс шина от нулевой точки внутри транса до нулевого вывода. И вообще многовато как то раз в 10 обычно меньше мерялось
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| телемеханик | Дата: Четверг, 25.08.2011, 05:22 | Сообщение # 5 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| привет. возможно вы не учли сопротивления соединительных проводов. попробуйте 4-х проводную схему измерения или замерьте сопротивление проводов по двухпроводной схеме и вычтите их из результатов измерения. если результаты измерения все равно плохие возможны две причины : 1). одна из обмоток транса из другого материала( медь или алюминий) 2). загрязнены контакты декадных переключателей моста Р4833.
иногда ( в условиях электромагнитных помех вблизи действующих трансов и шин подстанции) точнее измерять омическое сопротивление методом вольметра - амперметра.
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Четверг, 25.08.2011, 11:10 | Сообщение # 6 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Нет. Всё зависит от конструктивной особенности трансформатора. Если надо, могу приложить схему обмотки НН таких трансов. Сам лично рисовал, когда транс ремонтировали.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:27 | Сообщение # 7 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (blackman) Нет. Всё зависит от конструктивной особенности трансформатора. Если надо, могу приложить схему обмотки НН таких трансов. Сам лично рисовал, когда транс ремонтировали. - что же интересного в схеме "звезда" может быть да еще и на НН ???
Полностью согласен с телемеханик, - ошибка в соединительных проводах - попробуйте измерить провода - и в дальнейшем используйте 4-х проводную схему!
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:35 | Сообщение # 8 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (Volodj) Полностью согласен с телемеханик, - ошибка в соединительных проводах
Не могу сюда прикрепить изображение. Подскажите, как это сделать или дайте адрес электронной почты, я Вам вышлю рисунок, фото и описание что, как и почему линейное не в два раза больше фазного сопротивления. Причём иногда существенно. Даже выходит за 2%. Соединительные провода при 4-х зажимной схеме не оказывают влияния. Может человек и не правильно измерял, я не знаю. Но то, что я изложил выше - факт.
|
| |
|
|