Компенсация емкостных токов в сетях с изолированой нейтралью
lexs_2006Дата: Понедельник, 04.04.2011, 12:05 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Есть специалисты по измерению напряжения несимметрии , смещения нейтрали и емкостного тока?
Поделитесь опытом.
 
ЭлекДата: Вторник, 05.04.2011, 23:35 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Применяются два метода измерения емкостных токов:
1. Металическое замыкание одной фазы. Дает все нужные результаты. Основной недостаток - некоторые сети не выдерживают перенапряжение, и что-нибудь вырубается.
2. На одну фазу вешается высоковольтный конденсатор, измеряются напряжения на ТН-е. Метод простой, но оценочный.
 
lexs_2006Дата: Среда, 06.04.2011, 12:52 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Элек)
1. Металическое замыкание одной фазы. Дает все нужные результаты. Основной недостаток - некоторые сети не выдерживают перенапряжение, и что-нибудь вырубается.

На следующей неделе собираюсь сеть 35кВ мерить. Составил программу.
С измерением тока всё понятно, А вот измерение коэффициента несимметрии там очень маленькое напряжение получатся а измерять надо через ТН-6кВ.
Была практика таких измерений?? в сети 35кВ. какое напряжение получалось?? и ещё измеряется величина фазного положения в треугольнике линейных напряжений - расчитывал ёмкость фаз???
 
ЭлекДата: Среда, 06.04.2011, 18:54 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006,
Завтра поинтересуюсь. Сам немного другим занимаюсь.
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 18.04.2011, 09:39 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Провёл измерения тока однофазного замыкания на ПС 110/35/6кВ в сети 35кВ
Вынес амперметр и пульт управления МВ-35 на 10 метров от МВ на котором замыкание устраивал.
В перчатках и ботах диэлектрической штангой нажимал на кнопки пульта ВКЛ. и ОТКЛ.
В разных режимах конфигурации сети.
Выключатель закорачивал ПЗ 25мм.кв. на землю фазу замыкал сварочным кабелем 30мм.кв., а его пропустил через измерительный лаборатрный трансформатор УТТ-6М2.
Расчётный максимальный ток был 16ампер (семмарная длина ВЛ-35кВ 159км) намерил 17 ампер, минимальный ток 0,24А.
Напржение несимметрии в нейтрали звезды обмотки СН силового трансформатора практически не наблюдается. (6В намерил).
 
KarasevДата: Вторник, 19.04.2011, 06:46 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
А что такое минимальный ток? Активная составляющая?
 
lexs_2006Дата: Вторник, 19.04.2011, 09:09 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Karasev)
А что такое минимальный ток? Активная составляющая?

Минимальный ток при подключениии к секции самой короткой линии.
Про активную составляющую не писал.
Позвонил производителю блока управления реактором (ООО Внедренческое предприятие "НТБЭ", http://www.ntbe-ural.ru/)
Описал свои измерения - говорят всё неправильно сделал. Надо было кучу других замеров снять. В общем чтоб ввести реактор в работу надо будет репу крепко почесать :-)
Есть ещё много терминов и параметров сети с каторыми надо будет разобраться. Может курсы какие то где то есть?
 
blackmanДата: Вторник, 19.04.2011, 16:28 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
"ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЁМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ" и ещё у меня книга есть "Компенсация ёмкостных токов в сетях с незаземлённой нейтралью" А.А. Черников. Всё это могу скинуть, если нужно.

Мне тоже нужно будет этим заняться, только вот когда, не знаю, не от меня зависит. Но прямой метод измерений мне использовать руководство не позволит.

 
lexs_2006Дата: Среда, 20.04.2011, 07:54 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (blackman)
Мне тоже нужно будет этим заняться, только вот когда

Скоро служба технической диагностики (Комиэнерго) и до тебя доберётся :-)
 
blackmanДата: Среда, 20.04.2011, 08:30 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
Скоро служба технической диагностики (Комиэнерго) и до тебя доберётся

Уже добралась и давно. Только по измерениям наведённого напряжения на линиях.

А насчёт измерений ёмкостных токов я руководству ещё в сентябре говорил и не раз - надо делать. Даже программу написал, подготовился, а воз и ныне там. А теперь это будет сложнее, так как ПС 220 кВ относится к МЭС.

 
KarasevДата: Среда, 20.04.2011, 17:22 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (blackman)
Только по измерениям наведённого напряжения на линиях.

А нет ли у Вас новой утвержденной методики или еще какого официального документа по измерению наведенного напряжения?
Все существующие выпущены до введения новых ПОТРМ-16 и несколько не соответствуют правилам.
Не понятно как относить к ВЛ под наведенным напряжением. При напряжении более 25 В с ПЗ на рабочем месте или без ПЗ.

 
blackmanДата: Четверг, 21.04.2011, 10:14 | Сообщение # 12
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня старая методика. Мы официально ей пользуемся.

Quote (Karasev)
При напряжении более 25 В с ПЗ на рабочем месте или без ПЗ.

Гм. Если по межотраслевым правилам.
"... на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления..."

ПЗ на рабочем месте устанавливается в любом случае.
Работы на ВЛ под наведённым напряжением описывает пункт 4.15 Межотраслевых правил. Их ведь не отменяли пока, насколько я знаю.

У меня ещё есть вырезки из журнала "Новости Электротехники"по этому вопросу. Как сюда файл прикрепить?

Добавлено (21.04.2011, 10:14)
---------------------------------------------

Quote (blackman)
Работы на ВЛ под наведённым напряжением описывает пункт 4.15 Межотраслевых правил.

Вот конкретно: 4.15.53
 
KarasevДата: Четверг, 21.04.2011, 10:27 | Сообщение # 13
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (blackman)
"Новости Электротехники"

Там много статей по этому вопросу, на сайте журнала можно посмотреть

Вот, что не понятно:
Я делаю два замера наведенного напряжения
один с ПЗ на рабочем месте другой без ПЗ. (оба при заземленной ВЛ по краям)
В некоторых случаях, при подключении ПЗ на электрод 0,5 метра значение наведенного напряжения совсем не снижается (высокое удельное грунта)
Даже при подключении ПЗ на контур опоры, которая стоит на песке, напряжение иногда снижается незначительно.

Допустим я намерял (с учетом максимальных токов влияющей ВЛ):
24 Вольта с ПЗ на рабочем месте и 100 Вольт без ПЗ на рабочем месте,
относить мне эту ВЛ к ВЛ под наведенным напряжением или нет????

Сообщение отредактировал Karasev - Четверг, 21.04.2011, 11:41
 
blackmanДата: Четверг, 21.04.2011, 14:33 | Сообщение # 14
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Понимаю ход Ваших мыслей. Но всё же:

"Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок"
ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ наводится напряжение более 25 В.

Добавлено (21.04.2011, 14:33)
---------------------------------------------
В МРСК Северо-Запада есть ещё одна фишка (правда, я с ней не согласен). Выделять в отдельный список линии, у которых наведённое напряжение более 2-х Вольт.

 
KarasevДата: Четверг, 21.04.2011, 15:15 | Сообщение # 15
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (blackman)
при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ наводится напряжение более 25 В.

Что такое "различная" схема заземления?
Относится ли схема заземления ВЛ по краям в РУ (без ПЗ на рабочем месте) к "различным"?

 