Высоковольтный провод
TyawikДата: Пятница, 11.03.2011, 11:03 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста марку высоковольтного провода, который применяется в передвижных эл. лабораториях и до какого максимального напряжения можно испытывать этими проводами.
Спасибо.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 11.03.2011, 12:39 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Tyawik)
Подскажите пожалуйста марку высоковольтного провода, который применяется в передвижных эл. лабораториях и до какого максимального напряжения можно испытывать этими проводами.

О каких проводах речь?
Бери любой провод ставь на изоляторы и испытывай,
для выпрямленого применяют так же кабели типа СКВИЛ
 
AnatolyДата: Пятница, 11.03.2011, 16:29 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
для выпрямленого применяют так же кабели типа СКВИЛ
А почему для выпрямленного СКВИЛ? что в нем такое конструктивно наворочено, я по простецки подвешиваю на кембриках ПВ-3.


https://elektrolab43.ru/
 
TyawikДата: Пятница, 11.03.2011, 17:07 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Наш начальник ЭТЛ хочет установить в машину стационарно высоковольтную установку. Поэтому при испытаниях провод с высоковольтной установки смогли протянуть до испытываемого объекта (иногда метров 15 по земле/помещениям). Возможно ли осуществить такие испытания 0-70 кВ гибким проводом? Конечно я понимаю, что гораздо проще к объекту принести саму установку, а оттуда хоть проводом ПВ-3 или ПЩ-4.

Добавлено (11.03.2011, 17:07)
---------------------------------------------

Quote (lexs_2006)
Бери любой провод ставь на изоляторы и испытывай,

То есть установить по трассе "установка-объект" изоляторы? Благо есть в наличии гетинаксовые стержни по 1 м.
 
AnatolyДата: Пятница, 11.03.2011, 20:01 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Tyawik, Да вот так вот колышки а на нем проводок, напряжением 60 кВ,это по началу.А потом этот огород городить надоест и будете делать оттяжки на виниловом проводе. одну оттяжку у испытуемой ячейки, вторую у входной двери, а третья может и не понадобится.

https://elektrolab43.ru/
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 14.03.2011, 08:51 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
А почему для выпрямленного СКВИЛ? что в нем такое конструктивно наворочено, я по простецки подвешиваю на кембриках ПВ-3.

я имел в виду что можно проводом на изоляторах , а можно и специальным кабелем типа СКВИЛ
 
TyawikДата: Понедельник, 14.03.2011, 12:45 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за ответы. Придется все-таки на изоляторах (.
 
KarasevДата: Понедельник, 14.03.2011, 15:54 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
СКВИЛ провод с экраном -используется для испытания постоянным повышенным напряжением, выдерживает 70 кВ. Стоит примерно 1500 руб метр, зато можно прокладывать по земле без изоляторов и использовать его оплетку для экранирования при измерении сопротивления изоляции и тока проводимости.
Провод ПВВ-1 (как на свече зажигания) использую для испытаний до 100 кВ. Собственная изоляция провода на 10 кВ. В качестве опорных изоляторов для провода использую отрезки пластиковых водопроводных труб ф15. В нижний конец отрезка трубы вставлен острый металл наконечник, а на верхнем конце бельевая прищепка для крепления проводов или ограждения лаборатории.


Сообщение отредактировал Karasev - Понедельник, 14.03.2011, 16:15
 
muhaДата: Вторник, 15.03.2011, 04:52 | Сообщение # 9
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Karasev)
для испытания постоянным повышенным напряжением
а переменку можно подавать по нему???
 
lexs_2006Дата: Вторник, 15.03.2011, 08:21 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (muha)
а переменку можно подавать по нему???

можно - на объекты небольшой ёмкости - тут всё от мощности испытательной установки зависит.
 
ЭлекДата: Вторник, 15.03.2011, 08:39 | Сообщение # 11
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Переменку более 40 кВ подавайте только трансляцией на каких либо изоляторах. СКВИЛ имеет большую емкость, и "любит" пробиваться на переменном напряжении. Есть кабели, типа РК, которые держат высокое переменное напряжение. Но для напряжения более 40 кВ они очень толстые.
 
GladkovДата: Воскресенье, 24.07.2011, 20:43 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
Tyawik, Да вот так вот колышки а на нем проводок, напряжением 60 кВ,это по началу.А потом этот огород городить надоест и будете делать оттяжки на виниловом проводе. одну оттяжку у испытуемой ячейки, вторую у входной двери, а третья может и не понадобится.


Можно подробней об оттяжках... из чего оттяжки? что за виниловый провод?
 
AnatolyДата: Воскресенье, 24.07.2011, 20:54 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Это трубка ПВХ. Этой трубкой можно привязывать любой провод, оставляя воздушные зазоры. Это всё из бедности

https://elektrolab43.ru/
 
GladkovДата: Вторник, 26.07.2011, 18:23 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Так и подумал, что трубка ПХВ, но были сомнения может, что то новое... Офисные зажимы для крепления хорошо подходят
 