заміри неробочого ходу (хх) в силових трифазних т-рів
uhadajДата: Четверг, 28.02.2008, 16:39 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
хто може підказати методику закорочування фаз при замірах НХ в т-рів з НН 6-10 кВ, яку використовують заводи-виробники.

ми подаємо напругу на фази ав, при цьому закорочуємо вс. потім вс/са, са/ав,
але недавно виник сумнів в правильності.

 
ЭлекДата: Суббота, 26.04.2008, 13:09 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Делаете правильно, если подаете на обмотку, собранную в треугольник. Только имейте ввиду, в 1-м случаи закорачивается фаза "С", во 2-м - фаза "А", а в 3-м - фаза "В".
 
pavel_csizpiДата: Пятница, 21.01.2011, 21:32 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Если это тр-р 35/6 110/35/6, то данная схема верная, но также нельзя забывать, что данна схема для 11 группы, но может у вас и оказаться 5 группа, а в ней результаты по значениям такие же, но только на других парах фаз. Если же НН "звезда", то измерения производят по другой схеме.
 
ЭлекДата: Понедельник, 24.01.2011, 08:50 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
У трансформатора 10/0,4 кВ несложно произвести опыт ХХ по ГОСТу. И получить истиные значения Iо и Ро.
 