NeW_66 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:30 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить измерение тока проводимости вентильных разрядников выпрямленным напряжением (ПУЭ 1.8.31.2), или достаточно измерения сопротивления ( ПУЭ 1.8.31.1 ). Испытания приемо - сдаточные, разрядник РВО-10 (к примеру).
|
|
| |
Demian | Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:38 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Если заказчик за это платит, почему нет? А вообще, почитайте "Объем и нормы испытания электрооборудования" РД34.45-51.300-97 с. 125, там ясно сказано что надо перед вводом в работу и дополнительно не реже 1 раза в 6 лет для РВМ.
Сообщение отредактировал Demian - Пятница, 20.08.2010, 09:38 |
|
| |
lexs_2006 | Дата: Среда, 25.08.2010, 14:59 | Сообщение # 3 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (NeW_66) проводить измерение тока проводимости вентильных разрядников выпрямленным напряжением ... разрядник РВО-10 (к примеру). У РВО-6 / 10 кВ нет шунтирующих сопротивлений поэтому и ток через разрядник не померить. Если аппараты новые посмотри что требуют заводские инструкции.
|
|
| |
Элек | Дата: Пятница, 27.08.2010, 11:06 | Сообщение # 4 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Разрядники РВО, РВП 6/10 кВ мы проверяем на пробой. Быстро поднимается напряжение до пробоя и быстро снимается. Из трех значений усредняется, в нормах есть минимум и максимум.
|
|
| |
Karasev | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 06:07 | Сообщение # 5 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Здравствуйте. Подскажите, какое ограничительное сопротивление поставить в схему измерения пробивного напряжения рво? лаборатория лви-3 с иом-100/20. Можно ли без него?. Слышал, что можно использовать предохранитель ПКН-10 без вставки и заполненый водой. И вообще, нужно ли мерять пробивное в эксплуатации?
Сообщение отредактировал Karasev - Воскресенье, 29.08.2010, 16:40 |
|
| |
NeW_66 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 08:52 | Сообщение # 6 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Quote (Karasev) И вообще, нужно ли мерять пробивное в эксплуатации? Смотрите в "Объем и норма испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97" пункт 21.5. К. "Измерение пробивного напряжения разрядника" цитирую " Измерение проводиться специально обученным персоналом при ремонте разрядника со вскрытием по методике предприятия - изготовителя и наличия установки, обеспечивающей ограничение времени приложенного напряжения."
|
|
| |
Элек | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 11:28 | Сообщение # 7 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (NeW_66) Измерение проводиться специально обученным персоналом при ремонте разрядника со вскрытием по методике предприятия - изготовителя и наличия установки, обеспечивающей ограничение времени приложенного напряжения." Это важно для разрядников с шунтирующими сопротивлениями, т.е. РВС,РВМ,РВМГ. От ЛВИ-3 можно без ограничительного сопротивления, только вручную, быстро поднять и быстро снять.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 16:39 | Сообщение # 8 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Что это за шунтирующие сопротивления, ни в одном описании на разрядники РВС, РВМ, про них ничего не написано. Объясните пожалуйста?
|
|
| |
Элек | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 16:50 | Сообщение # 9 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Конструктивно, разрядник состоит из нелинейного элемента и искровых промежутков. У разрядников РВС параллельно искровым промежуткам стоят шунтирующие сопротивления, тоже нелинейные. Если их испытывать на пробой, время протекания тока должно быть маленьким (точно не помню 0,1-0,2 с), иначе эти сопротивления накроются. У разрядников РВО, РВП, GZ можно ток подержать дольше.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Четверг, 02.09.2010, 09:33 | Сообщение # 10 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Аппаратом АИД-70М, можно измерить пробивное напряжение разрядника.
|
|
| |
HooLiGaN | Дата: Четверг, 02.09.2010, 16:54 | Сообщение # 11 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Quote (NeW_66) Что это за шунтирующие сопротивления, ни в одном описании на разрядники РВС, РВМ, про них ничего не написано. Объясните пожалуйста? Для выравнивания напряжения вдоль искровых промежутков параллельно последним включают шунтирующие сопротивления. искровые промежутки, нелинейные и шунтирующие сопротивления размещают в герметизированных фарфоровых изоляторах, что исключает влияние атмосферных условий на характеристики разрядника.
|
|
| |
Элек | Дата: Пятница, 03.09.2010, 12:18 | Сообщение # 12 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (NeW_66) Аппаратом АИД-70М, можно измерить пробивное напряжение разрядника Можно, только он будет каждый раз отключатся по защите, нужно успеть засечь величину напряжения.
|
|
| |
Axell | Дата: Пятница, 03.12.2010, 18:55 | Сообщение # 13 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Посоветуйте пожалуйста тип сглаживающего конденсатора, и кто пробовал испытывать по самодельных схемах каков результат???Интересует конкретно правыльность и точность измерения тока утечки
|
|
| |
Karasev | Дата: Среда, 08.12.2010, 13:35 | Сообщение # 14 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Quote (Axell) Посоветуйте пожалуйста тип сглаживающего конденсатора, http://karasev-as.narod.ru/dokumenti/molniezaschiti/INSTRUKCIYA_PO_JEKSPLUATACII_SREDSTV_ZASCHITY_OT_PERENAPRYAZHENII_I_34-70-021-85.doc В этой инструкции есть про сглаживающие конденсаторы. Таблица 32