Испытание РВО
NeW_66Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:30 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить измерение тока проводимости вентильных разрядников выпрямленным напряжением (ПУЭ 1.8.31.2), или достаточно измерения сопротивления ( ПУЭ 1.8.31.1 ). Испытания приемо - сдаточные, разрядник РВО-10 (к примеру).
 
DemianДата: Пятница, 20.08.2010, 09:38 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Если заказчик за это платит, почему нет?
А вообще, почитайте "Объем и нормы испытания электрооборудования" РД34.45-51.300-97 с. 125, там ясно сказано что надо перед вводом в работу и дополнительно не реже 1 раза в 6 лет для РВМ.


Сообщение отредактировал Demian - Пятница, 20.08.2010, 09:38
 
lexs_2006Дата: Среда, 25.08.2010, 14:59 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (NeW_66)
проводить измерение тока проводимости вентильных разрядников выпрямленным напряжением ... разрядник РВО-10 (к примеру).

У РВО-6 / 10 кВ нет шунтирующих сопротивлений поэтому и ток через разрядник не померить.
Если аппараты новые посмотри что требуют заводские инструкции.
 
ЭлекДата: Пятница, 27.08.2010, 11:06 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Разрядники РВО, РВП 6/10 кВ мы проверяем на пробой. Быстро поднимается напряжение до пробоя и быстро снимается. Из трех значений усредняется, в нормах есть минимум и максимум.
 
KarasevДата: Воскресенье, 29.08.2010, 06:07 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте.
Подскажите, какое ограничительное сопротивление поставить в схему измерения пробивного напряжения рво? лаборатория лви-3 с иом-100/20. Можно ли без него?. Слышал, что можно использовать предохранитель ПКН-10 без вставки и заполненый водой.
И вообще, нужно ли мерять пробивное в эксплуатации?


Сообщение отредактировал Karasev - Воскресенье, 29.08.2010, 16:40
 
NeW_66Дата: Понедельник, 30.08.2010, 08:52 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Karasev)
И вообще, нужно ли мерять пробивное в эксплуатации?

Смотрите в "Объем и норма испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97" пункт 21.5. К. "Измерение пробивного напряжения разрядника" цитирую " Измерение проводиться специально обученным персоналом при ремонте разрядника со вскрытием по методике предприятия - изготовителя и наличия установки, обеспечивающей ограничение времени приложенного напряжения."

 
ЭлекДата: Понедельник, 30.08.2010, 11:28 | Сообщение # 7
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (NeW_66)
Измерение проводиться специально обученным персоналом при ремонте разрядника со вскрытием по методике предприятия - изготовителя и наличия установки, обеспечивающей ограничение времени приложенного напряжения."

Это важно для разрядников с шунтирующими сопротивлениями, т.е. РВС,РВМ,РВМГ.
От ЛВИ-3 можно без ограничительного сопротивления, только вручную, быстро поднять и быстро снять.
 
NeW_66Дата: Понедельник, 30.08.2010, 16:39 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Что это за шунтирующие сопротивления, ни в одном описании на разрядники РВС, РВМ, про них ничего не написано. Объясните пожалуйста?
 
ЭлекДата: Понедельник, 30.08.2010, 16:50 | Сообщение # 9
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Конструктивно, разрядник состоит из нелинейного элемента и искровых промежутков. У разрядников РВС параллельно искровым промежуткам стоят шунтирующие сопротивления, тоже нелинейные. Если их испытывать на пробой, время протекания тока должно быть маленьким (точно не помню 0,1-0,2 с), иначе эти сопротивления накроются. У разрядников РВО, РВП, GZ можно ток подержать дольше.
 
NeW_66Дата: Четверг, 02.09.2010, 09:33 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Аппаратом АИД-70М, можно измерить пробивное напряжение разрядника.
 
HooLiGaNДата: Четверг, 02.09.2010, 16:54 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (NeW_66)
Что это за шунтирующие сопротивления, ни в одном описании на разрядники РВС, РВМ, про них ничего не написано. Объясните пожалуйста?

Для выравнивания напряжения вдоль искровых промежутков параллельно последним включают шунтирующие сопротивления. искровые промежутки, нелинейные и шунтирующие сопротивления размещают в герметизированных фарфоровых изоляторах, что исключает влияние атмосферных условий на характеристики разрядника.

 
ЭлекДата: Пятница, 03.09.2010, 12:18 | Сообщение # 12
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (NeW_66)
Аппаратом АИД-70М, можно измерить пробивное напряжение разрядника

Можно, только он будет каждый раз отключатся по защите, нужно успеть засечь величину напряжения.
 
AxellДата: Пятница, 03.12.2010, 18:55 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Посоветуйте пожалуйста тип сглаживающего конденсатора, и кто пробовал испытывать по самодельных схемах каков результат???Интересует конкретно правыльность и точность измерения тока утечки cool
 
KarasevДата: Среда, 08.12.2010, 13:35 | Сообщение # 14
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Axell)
Посоветуйте пожалуйста тип сглаживающего конденсатора,

http://karasev-as.narod.ru/dokumenti/molniezaschiti/INSTRUKCIYA_PO_JEKSPLUATACII_SREDSTV_ZASCHITY_OT_PERENAPRYAZHENII_I_34-70-021-85.doc

В этой инструкции есть про сглаживающие конденсаторы. Таблица 32

Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 08.12.2010, 14:28
 