Rusik | Дата: Вторник, 27.07.2010, 14:56 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| По проекту на КТП конденсаторные установки УКМ с регуляторами Novar. Токовый сигнал на регулятор поступает с трансформатора тока применяемого в узле учета электроэнергии. Так указано в проекте. Можно ли использовать данный трансформатор тока или необходимо для конденсаторной установки устанавливать отдельный трансформатор тока?
|
|
| |
Арчи | Дата: Вторник, 27.07.2010, 15:44 | Сообщение # 2 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Для ККУ желательно ставить свой транс , т.к в учете лишней нагрузки не должно быть.
|
|
| |
Volodj | Дата: Четверг, 12.08.2010, 14:27 | Сообщение # 3 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| ТТ может быть и один - а обмотки разные - сейчас все ТТ делают трехобмоточными! Учет занят на 0,2S Остаются еще релейная 10Р и измерительная 0,5 - я думаю к ней то он и подключен!!
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 13.08.2010, 08:37 | Сообщение # 4 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Так ТТ наверно на сторое 0,4кВ, т.е. с одной обмоткой. Есть ли смысл ставить конденсаторы на стороне 10/6кВ ?
|
|
| |