Переходные сопротивления сварных швов шинопроводов
|
|
| shmel | Дата: Четверг, 08.04.2010, 23:19 | Сообщение # 1 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Првет всем! Вопрос таков: как определяется качество сварных швов шинопроводов и методика производства замеров переходных сопротивлений шинопроводов (ГОСТ или какие нормы)?
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Пятница, 09.04.2010, 07:11 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| ВСН 363-76
|
| |
|
|
| Элек | Дата: Пятница, 09.04.2010, 11:29 | Сообщение # 3 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| ПУЭ 1.8.5, ПТЭЭП Приложение 3 п.1
|
| |
|
|
| shmel | Дата: Пятница, 09.04.2010, 14:17 | Сообщение # 4 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| шинопровод выше 1000 В, ток 6000 А
|
| |
|
|