Регистрация Электролабораторий
|
|
alex84 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:59 | Сообщение # 31 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Добрый день,участники форума!Не подскажите были ли какие-нибудь изменения в ТИ Р М-074-2002(инструкция по проведению измерений и испытаний)????
|
|
| |
sanek59 | Дата: Пятница, 15.04.2011, 16:20 | Сообщение # 32 |
![sanek59](http://651416650.uid.me/avatar.jpg) Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Скажите пожалуйста может ли обычная электролаборатория имея прибор Орион ИП-01 заниматься измерением потенциалов трубы или на это требуется дополнительное разрешение, лицензия, регистрация лаборатории "Электрохимзащиты" и.т.д.
|
|
| |
shved | Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:25 | Сообщение # 33 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| скиньте кто нибудь на мыло shved174@mail.ru • Перечень средств индивидуальной защиты персонала электролаборатории, регистрирую лабораторию с нуля
|
|
| |
АлексейSam | Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:47 | Сообщение # 34 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| здравствуйте. А если не покупать РТ-2048 а взять нагрузочный трансформатор, латр, амперметр и вольтметр. В Ростехнадзоре мне зарегистрируют вид испытание как прогрузка автоматов первичным током?
|
|
| |
молодой | Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:31 | Сообщение # 35 |
![молодой](/avatar/95/0951-945922.jpg) Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . АлексейSam, приложите методику измерения с помощью этих аппаратов(не забудьте про электронный секундомер ) и копии поверки приборов в ЦСМ и привет , это способ измерения и его никто не отменял. А как Вы измеряете ток ну скажем в 10000а?
|
|
| |
АлексейSam | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 19:00 | Сообщение # 36 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Цитата (молодой) Привет всем . АлексейSam, приложите методику измерения с помощью этих аппаратов(не забудьте про электронный секундомер ) и копии поверки приборов в ЦСМ и привет , это способ измерения и его никто не отменял. А как Вы измеряете ток ну скажем в 10000а? Пока ни чего не измеряю, нет лицензии))) А где мне может понадобиться измерять ток в 10 кА с лабораторией до 1000В?
|
|
| |
молодой | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 21:09 | Сообщение # 37 |
![молодой](/avatar/95/0951-945922.jpg) Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем .Извините , как собираетесь измерять ? АлексейSam, ну например автомат на 1000а с уставкой 10 In эл.магнитного расцепителя, ну или автомат на 1600а.
|
|
| |
АлексейSam | Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:55 | Сообщение # 38 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| молодой, Я так понимаю речь идет об автоматах на ТП?. Пока не собираюсь на ТП работать? в начаое только контура заземления, фаза-ноль УЗО и так далее, в бытовой сфере
|
|
| |
Цлати | Дата: Среда, 13.03.2013, 08:57 | Сообщение # 39 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| АлексейSam, все равно не поняли. Пусть автомат на 100 А. Тогда при уставке 10 Iном. нужен ток 1000 А. Чем его замерите? Ответ. Амперметра на 1000 А не бывает. Нужен измерительный трансформатор тока, который нужно поверить в ЦСМ. И через него подключать амперметр.
|
|
| |
молодой | Дата: Среда, 13.03.2013, 16:49 | Сообщение # 40 |
![молодой](/avatar/95/0951-945922.jpg) Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем .Цлати, именно , но я даже и не думал об этом , это само сабой разумеющиеся вещи ,поверка приборов в том числе и ТТ.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 13.03.2013, 16:49 |
|
| |
Арчи | Дата: Среда, 13.03.2013, 17:58 | Сообщение # 41 |
![Арчи](https://272471283.uid.me/avatar.jpg) Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| У " Динамики " есть такое устройство РЕТ -ДТ ( состоит из петли Роговского) и измеряет до 30 кА. Я пользуюсь им .
Сообщение отредактировал Арчи - Среда, 13.03.2013, 18:00 |
|
| |
АлексейSam | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:56 | Сообщение # 42 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Теперь понял о чем речь))) А в РОСТЕХНАДЗОР нужен паспорт на нагрузочный трансформатор? или достаточно на амперметр и вольтметр? Спасибо!.
|
|
| |
молодой | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:02 | Сообщение # 43 |
![молодой](/avatar/95/0951-945922.jpg) Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . АлексейSam, Для РТН нужно предоставить документы на средства измерения указанные в методике (Вашей) прогрузки автоматов. Нагрузочный трансфотматор не является средством измерения , он источник тока , для полноты конечно можно и от него положить но не обязательно.
|
|
| |
Геннадий | Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:38 | Сообщение # 44 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Здравствуйте, в составе ООО нужно регистрировать лабораторию до 1000В, прошу Вас помочь буду рад всему (вплоть до пошаговой инструкции), приборы:MI3102H BT EurotestXE, Сатурн-М1, Тепловизор. triton40@mail.ru
Сообщение отредактировал Геннадий - Четверг, 23.10.2014, 18:41 |
|
| |