Пятница, 19.04.2024, 16:18

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Регистрация Электролабораторий
Регистрация Электролабораторий
alex84Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:59 | Сообщение # 31
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день,участники форума!Не подскажите были ли какие-нибудь изменения в ТИ Р М-074-2002(инструкция по проведению измерений и испытаний)????
 
sanek59Дата: Пятница, 15.04.2011, 16:20 | Сообщение # 32
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Скажите пожалуйста может ли обычная электролаборатория имея прибор Орион ИП-01 заниматься измерением потенциалов трубы или на это требуется дополнительное разрешение, лицензия, регистрация лаборатории "Электрохимзащиты" и.т.д.
 
shvedДата: Четверг, 28.07.2011, 09:25 | Сообщение # 33
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
скиньте кто нибудь на мыло shved174@mail.ru • Перечень средств индивидуальной защиты персонала электролаборатории, регистрирую лабораторию с нуля
 
АлексейSamДата: Пятница, 08.03.2013, 22:47 | Сообщение # 34
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
здравствуйте.
А если не покупать РТ-2048 а взять нагрузочный трансформатор, латр, амперметр и вольтметр.
В Ростехнадзоре мне зарегистрируют вид испытание как прогрузка автоматов первичным током?
 
молодойДата: Суббота, 09.03.2013, 22:31 | Сообщение # 35
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . АлексейSam, приложите методику измерения с помощью этих аппаратов(не забудьте про электронный секундомер ) и копии поверки приборов в ЦСМ и привет , это способ измерения и его никто не отменял. 
А как Вы измеряете ток ну скажем в 10000а?
 
АлексейSamДата: Понедельник, 11.03.2013, 19:00 | Сообщение # 36
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (молодой)
Привет всем . АлексейSam, приложите методику измерения с помощью этих аппаратов(не забудьте про электронный секундомер ) и копии поверки приборов в ЦСМ и привет , это способ измерения и его никто не отменял. А как Вы измеряете ток ну скажем в 10000а?
Пока ни чего не измеряю, нет лицензии)))
А где мне может понадобиться измерять ток в 10 кА с лабораторией до 1000В?
 
молодойДата: Понедельник, 11.03.2013, 21:09 | Сообщение # 37
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет всем .Извините , как собираетесь измерять ?
АлексейSam, ну например автомат на 1000а с уставкой 10 In эл.магнитного расцепителя, ну или автомат на 1600а.
 
АлексейSamДата: Вторник, 12.03.2013, 11:55 | Сообщение # 38
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, Я так понимаю речь идет об автоматах на ТП?. Пока не собираюсь на ТП работать? в начаое только контура заземления, фаза-ноль УЗО и так далее, в бытовой сфере
 
ЦлатиДата: Среда, 13.03.2013, 08:57 | Сообщение # 39
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
АлексейSam, все равно не поняли. Пусть автомат на 100 А. Тогда при уставке 10 Iном. нужен ток 1000 А. Чем его замерите?
Ответ. Амперметра на 1000 А не бывает. Нужен измерительный трансформатор тока, который нужно поверить в ЦСМ. И через него подключать амперметр.
 
молодойДата: Среда, 13.03.2013, 16:49 | Сообщение # 40
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .Цлати, именно , но я даже и не думал об этом , это само сабой  разумеющиеся вещи ,поверка приборов в том числе и ТТ.

Сообщение отредактировал молодой - Среда, 13.03.2013, 16:49
 
АрчиДата: Среда, 13.03.2013, 17:58 | Сообщение # 41
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
У " Динамики " есть  такое устройство  РЕТ -ДТ ( состоит из петли Роговского)  и измеряет до 30 кА. Я пользуюсь им  .

Сообщение отредактировал Арчи - Среда, 13.03.2013, 18:00
 
АлексейSamДата: Понедельник, 25.03.2013, 17:56 | Сообщение # 42
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Теперь понял о чем речь)))
А в РОСТЕХНАДЗОР нужен паспорт на нагрузочный трансформатор? или достаточно на амперметр и вольтметр?
Спасибо!.
 
молодойДата: Понедельник, 25.03.2013, 20:02 | Сообщение # 43
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . АлексейSam, Для РТН нужно предоставить документы на средства измерения указанные в методике (Вашей) прогрузки  автоматов.
Нагрузочный трансфотматор не является средством измерения , он источник тока , для полноты конечно можно и от него положить но не обязательно.
 
ГеннадийДата: Четверг, 23.10.2014, 18:38 | Сообщение # 44
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, в составе ООО нужно регистрировать лабораторию до 1000В, прошу Вас помочь буду рад всему (вплоть до пошаговой инструкции), приборы:MI3102H BT
EurotestXE, Сатурн-М1, Тепловизор. triton40@mail.ru


Сообщение отредактировал Геннадий - Четверг, 23.10.2014, 18:41
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Регистрация Электролабораторий
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск: