Ограничение тока дожига
lexs_2006Дата: Понедельник, 22.03.2010, 11:13 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Есть специалисты которые могут пояснить как рачитать и смотать токоограничивающий дроссел на токи 30, 80, 100 ампер - U=240В????
За основу взять железо от трансформатора тока (бушенг) ТВ-35 (встроенный в масляный выключатель С-35, ВМ-35)
Подойдёт ли он под эту работу, сечение провода, колличество витков и т.д.??? последовательное включение нескольких дросселей при невозможности выполнения на одном сердечнике на большие токи???
 
RU0AJPДата: Вторник, 23.03.2010, 03:10 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
пояснить немогу но железо мало по сечению несколько штук надо

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
alexlab58Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:45 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
а зачем вообще такие большие токи на дожиге ? 80-100 ампер ?
у меня на прожигающей установке последняя ступень 600 В 30 А вполне хватает.............


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Четверг, 15.04.2010, 10:48
 
lexs_2006Дата: Четверг, 15.04.2010, 16:13 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
600 В 30 А

дроссель на 240 вольт.
твоя мощность 30*600=18кВТ,
у меня 100*240=24кВт не многим больше.
 
alexlab58Дата: Пятница, 16.04.2010, 20:44 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
если нужно дополнительное сопротивление для ограничения тока то используй исправные жилы.................я так делаю

Движение - жизнь
 
uhadajДата: Вторник, 20.04.2010, 09:57 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
попробуем пощитать...
z=u/i=2,2 Ом
z=2пfL
L= по этой формуле http://gete.ru/post_1195673375.html

чото не помню чему равна магнитная проницаемость...
сечения провода выбирают полько по тепловом нагревани... на индуктивность это не воздействуит

Добавлено (20.04.2010, 09:57)
---------------------------------------------
а теперь по существу:
- для этой цели магнитопровод с ТВ-35 - это один з худших вариантов (нужно будет больше число втков чем в І подобном дроселе, нужно воздушніе зазоры делать для увелечения сопротивления дроселя).
- расчет сделай експериментальным методом, сначала намотай Х витков - пощитай L, потом уже числом витков скорегируй индуктивность твого дроселя.

думаю по этому поводу...
-сечения провода на 100 А, это квадрат так с 10... большой дросель выйдет...

Сообщение отредактировал uhadaj - Вторник, 20.04.2010, 10:14
 
lexs_2006Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:29 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
спасибо за ответ.
Quote (uhadaj)
чото не помню чему равна магнитная проницаемость

магн.проницаемость зависит от марки железа. Найду параметры пересчитаю отпишусь.
 
uhadajДата: Вторник, 20.04.2010, 11:53 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
как я уже выше писал, магнитопровод с ТВ-35 - наихудший вариант: встречался с двома токоограничивующими дроселями:
1) используеться в ВВ лаборатории для ограничения тока прожига(все описания приблизительние, по памяти). сечения 1,5-2,5 на ток до 10 А. число витков, около 40. І подобний магнитопровод, с параметрами 80*80*300 мм, находиться он в в картоном кожухе, на которій и намотаный провод, между картонным кожухом и и магнитопроводом есть воздушные зазоры (так как магнитопровод квадрат, а кожух - круг). Используеться в ЭТЛ харьковського производства.

2) дросель, для чево используеться не кто уже не помнит (ктото спомнил што возможно в схеме регулирования РЗДПОМ для автоматики РНДК). интересный в нем магнитопровод, между листами метала, также есть текстолитовые прокладки.

 
JIGERДата: Вторник, 04.05.2010, 19:16 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Дроссель от старой покраски статикой. Сердечник из ферритового сплава, обмотка 2,5 медь, витков на глаз - 400 и всё это в баке с маслом, да ещё с водяным охлаждением - знакомый энергетик подогнал. Водяной змеевик отдал самогонщикам, лишние дырки в крышке заварил, поставил нормальные проходники и подключал его параллельно прожигу 2,5кв. через в/в выключатель - самопал, прямо во время работы, не разрывая дуги. U - 220-250в, I - 50-60а. Время непрерывной работы не максимальном токе - 1-2 мин., но столько и не требуется. Работает - просто песня!

Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
kgenykДата: Среда, 05.05.2010, 18:58 | Сообщение # 10
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
дроссель на 240 вольт.
твоя мощность 30*600=18кВТ,
у меня 100*240=24кВт не многим больше.

Всем здрасти.я вас не понимаю, для чего вам такая мощьность? 30А вполне достаточно. У меня в установке дожига 2.5квт. 2-е ступени 500-200в. Одновременно работает с прожигом, высокой режим 10-2кв. подхватываеш-низкой 500-200
давиш конкретно.Не более 3-х часов работы. Чем больше токи,тем хуже выгорает КЛ. Можно обойтись одной муфтой.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Среда, 05.05.2010, 19:01
 
lexs_2006Дата: Четверг, 06.05.2010, 08:57 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
Всем здрасти.я вас не понимаю, для чего вам такая мощьность?

Евгений. у меня был заводской дроссель такого исполнения - раскурочили. хоче восстановить (железа нет).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кстати евгений. что то от вас ответа по электронки нет. и в личку писал. happy

 
kgenykДата: Суббота, 08.05.2010, 11:35 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
. что то от вас ответа по электронки нет. и в личку писал.

Напомните пожалуйста,я многим скидывал схемы.Вас наверняка упустил.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
JIGERДата: Понедельник, 10.05.2010, 00:58 | Сообщение # 13
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
Чем больше токи,тем хуже выгорает КЛ

А если муфта, а в ней ведро канифольной массы? Хотя если прожиг может работать сутками, то можно остаться жить около искомого кабеля.


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
kgenykДата: Понедельник, 10.05.2010, 21:34 | Сообщение # 14
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (JIGER)
А если муфта, а в ней ведро канифольной массы?

У нас таких муфт нет.Все на смоле с битумом. Максимум до 3.4-х часов.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 10.05.2010, 21:52
 
RUДата: Вторник, 31.08.2010, 23:59 | Сообщение # 15
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
если нужно дополнительное сопротивление для ограничения тока то используй исправные жилы.................я так делаю

Классная идея ---пробовал сам ---для отбивания однофазного КЗ через диод ----соединял две жилы последовательно и через них и диод подавал фазу через трехфазный автомат -------меняя количество запараллеленых на 100А автомате выводов регулировал ступечато ударный ток ----длина кабеля была около 4КМ и сечение 3х150.

Добавлено (31.08.2010, 23:59)
---------------------------------------------

Quote (JIGER)
Чем больше токи,тем хуже выгорает КЛ.

Quote (RU0AJP)
а зачем вообще такие большие токи на дожиге ? 80-100 ампер ?

1.А как отбить однофазное кз на кл 6-10кВ при длине кабеля 10кМ ,если растояние до повреждения 6-8 и более км ? Мощность собственых нужд питающей подстанции рассчитана только на освещение и релейку .
2.Если разорвана оболочка до однофазного кз
3.Просто нет времени ----и наче экологическая катастрофа, (с привлечением к административной отвественности вплоть до уголовной +штрфы предприятию в сотни тыс)