Воскресенье, 19.05.2024, 01:47

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » ЭТЛ (обмен инфо по регистрации и работе лабораторий)
ЭТЛ
kotjaraДата: Среда, 02.12.2009, 13:41 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
всем привет! кто нибудь может подсказать перечень применяемых средств защиты и плакатов ПТБ нужных при регистрации ЭТЛ.
ну и вообще какие проблемы случаются при регистрации ЭТЛ
 
sshuraДата: Среда, 02.12.2009, 14:48 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Перечень средств обычный:до 1 кВ - перчатки, изолированный электроинструмент, набор плакатов, ПЗ, УНН, ковры диэлектрические, если больше 1к В, то еще боты, штанги, УВН, ПЗ свыше 1 кВ. В стационарной лаборатории должны быть ограждение выше 1.7 м, блокировка на дверях, световая и звуковая сигнализация.

Сообщение отредактировал sshura - Среда, 02.12.2009, 14:57
 
Valery5956Дата: Среда, 02.12.2009, 15:09 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Примерный перечень ЗС для ЭЛ до и выше 1000В в "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Может быть расширен, а для ЭЛ до 1000В уменьшен в части оперативных штанг и указателей напряжения. Плакаты там же. Основной проблемой при регистрации ЭЛ у нас были методики (точнее нежелание РТН регистрировать "чужих"). Придирались к каждой запятой, так что лучше найти местные образцы (если получится). И персонал должен быть с достаточной квалификацией и опытом. Если есть стаж работы в энергетике или у крупного потребителя, вопросов меньше. Конкретные трудности в каждом регионе свои, как нравится местному РТН. Даже формы протоколов разные, так что общих рекомендаций нет. Пишите, если сможем, дадим рекомендации. Удачи!
 
lexs_2006Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:03 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Где то на форуме уже шло обсуждение регистрации??
Регистрировался в двух территориально разных областях и отделы надзора разные.
У всех свои заморочки - если говоришь что в том надзоре так и так - то говорят что там лохи сидят а мы круче.
так что у всех свои наработаные придирки. есть методические рекомендации по регистрации, так это процентов 50 от того что эти "товарищи" требуют предоставить. Так что удачи. Методом проб и ошибок.
 
kotjaraДата: Пятница, 04.12.2009, 05:25 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
всем спасибо! да у нас в Красноярске я вообще не слышал о действующих ЭТЛ. есть ведь закон о порядке регистрации и более чем то, что там написано РТН не вправе требовать. а можно узнать подробнее о наборе плакатов,ПЗ и УНН?
 
Valery5956Дата: Пятница, 04.12.2009, 08:30 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Какая ЭТЛ, до или выше 1000В? До 100В: диэлектрические перчатки - 2шт., инструмент с ручной изолирующий - количество любое в разумных пределах, переносные заземления сечением провода не менее 16мм2 - 2шт., указатели напряжения до 1000В двухполюсные любого типа - 2шт., коврик диэлектрический - 2шт., комплект плакатов - "Не включать, работают люди", "Не включать, работа на линии", "Стой, напряжение", "Работать здесь", "Заземлено". - по несколько шт. Перчатки, инструмент, УНН должны быть испытаны и иметь протоколы испытаний. Для ЭТЛ выше 1000В список защитных средств естественно шире. А про то, что вправе требовать РТН, а что не вправе - это отдельная тема. Я попробовал её открыть, но тема не пошла, видимо людям ясно, что против ветра.....

Сообщение отредактировал Valery5956 - Пятница, 04.12.2009, 08:51
 
kotjaraДата: Пятница, 04.12.2009, 11:15 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
до 1000В. спасибо!

Добавлено (04.12.2009, 11:15)
---------------------------------------------
то есть тбя не стали регистрировать в РТН под разными предлогами?

 
Valery5956Дата: Пятница, 04.12.2009, 20:56 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Читайте внимательнее! Я открыл тему на форуме - "Ростехнадзор - друг или .....", т.е. о взаимоотношениях с РТН. Суть в обмене опытом и противодействии незаконным действиям инспекторов РТН. Но видимо люди не очень верят в возможность законно воздействовать на беспредельщиков и по теме обсуждения почти нет, а те, кто ответил, посоветовали поберечь нервы. А ЭТЛ я зарегистрировал, как точно подметил lexs 2006, методом проб и ошибок. Поверьте, это было нелегко и долго, хотя у меня стаж работы в энергетике 33 года и каждый год я участвую в профиспытаниях ПС 110/35/10 т.к отвечаю за их состояние и знаю, что такое испытания и измерения не понаслышке, да и ошибки во время процедуры регистрации были и со стороны РТН. Они не очень представляют, что такое ЭТЛ. Будьте настойчивы, изучайте НТД и все получится!
 
kotjaraДата: Понедельник, 07.12.2009, 11:31 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибки!!! biggrin

Добавлено (07.12.2009, 11:31)
---------------------------------------------
может у кого-нибудь есть образец инструкции о порядке рассмотрения жалоб и апелляций ЭТЛ?

 
Valery5956Дата: Понедельник, 07.12.2009, 22:34 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Кому и на что хотим жаловаться? Если Вы очень грамотный товарищ, то лучше прямо в прокуратуру без всяких инструкций. Просто жалоба на нарушение инспектором или специалистом РТН конкретных пунктов законных и подзаконных актов, Правил, инструкций и приказов по РТН. Только конкретно, без общих рассуждений. Сам прокурор искать пункты не будет, а ему надо указать! Ведь сейчас идет кампания борьбы с чиновничьим беспределом и у прокуратуры план. А чтобы узнать о своих правах в свете требований закона - пожалуйста на сайты РТН, откройте соответствующую литературу, изучите НТД и Правила. Но пути назад и компромиссов не будет и спокойной жизни тоже. А "инструкция" т.е. порядок рассмотрения жалоб на действия инспекторов и специалистов РТН есть в самой РТН, и Вас обязаны с ней ознакомить. Сейчас почти во всех РТН есть общественные приемные, где по по определенным дням принимают руководящие работники, правда по предварительной записи у секретаря. Вас выслушают и дадут ответ в устной или письменной форме, но ссылаться все равно нужно на конкретные нарушения конкретных пунктов соответствующих документов, иначе никто разбираться не будет.
 
kotjaraДата: Среда, 09.12.2009, 08:37 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
вы видимо не так меня поняли. инструкцию о порядке рассмотрения жалоб и апелляций ЭТЛ требует РТН в перечне предоставляемых документов при регистрации ЭТЛ. т. е. наша лаборатория должна обладать такой инструкцией на случай если на нашу лабораторию будут жаловаться или предьявлять претензии

Добавлено (09.12.2009, 08:37)
---------------------------------------------
еще хотелось спросить о методике проверки срабатывания защиты плавкими вставками и калибровке плавких вставок до 1кВ и есть ли методика испытания предохранителей до 1кВ?

 
Valery5956Дата: Четверг, 10.12.2009, 13:00 | Сообщение # 12
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Извиняюсь, и правда не так понял. С жалобами на РТН - проблема, с жалобами на Вашу ЭТЛ проще. У нас это называется "Документированный порядок рассмотрения жалоб и аппеляций заказчиков ....." Заводим журнал регистрации жалоб в произвольном виде: дата поступления, от кого, кто принял, подпись. Инструкция должна содержать порядок приема, рассмотрения, ответа и принятия мер, если жалоба обоснованная. Указывается кто принимает, регистрирует, рассматривает, отвечает, принимает меры ( возможно с привлечением независимой ЭТЛ). Это внутренний документ ЭТЛ и жестких требований по его содержанию нет. Важно его наличие. Если прицепятся к содержанию - что-то хотят. Можно взять за образец любую инструкцию других организаций (например с сайта http://www.sled-samprok.ru/appeals/order) и переработать под себя, основные положения там есть. У нас как то так.

Добавлено (10.12.2009, 13:00)
---------------------------------------------
kotjara,

Quote (kotjara)
еще хотелось спросить о методике проверки срабатывания защиты плавкими вставками и калибровке плавких вставок до 1кВ и есть ли методика испытания предохранителей до 1кВ?

У нас методика одна " Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью" и для АВ и для ПР. Специально для ПР - это бред! Определяется ток К.З. в конце линии и сравнивается с номиналами расцепителя АВ или номиналом ПР с соотв. кратностью (для невзрывоопасных зон - 3) по ПТЭЭП или с ВТХ АВ или ПР по ПУЭ-7. Какое отношение имеет ЭТЛ к калибровке ПР? Это задача потребителя. Он должен откалибровать и написать на ПР номинал плавкой вставки. ЭТЛ проверяет на соответствие. А по методике ИСПЫТАНИЯ ПР не понятно, что там испытывать? Грузить вставку до перегорания и проверять её ВТХ ? На заводе-изготовителе все откалибровано и проверено и ПР не настолько критичен к качеству комплектующих и сборке, как АВ. АВ проверяются только 2%, а про ПР я не слышал, хотя в некоторых РТН может такое присниться.
 
ATLANTISДата: Вторник, 15.12.2009, 13:43 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Пожалуйста SOS!!!!
Подскажите методику измерений УЗО прибором ПЗО - 500

Буду очень признательна!!! cry wacko


С истинным почтением Елена
 
Valery5956Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:31 | Сообщение # 14
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
ATLANTIS, Не у всех есть ПЗО-500. Мы проверяем работу УЗО прибором MPI-511. Кстати, и методика называется "Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО)". Методику можно и нужно составить самой для конкретного прибора на основе любой методики ( например, "Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью"), ГОСТ Р 50807-95 и инструкции по эксплуатации прибора, это не трудно.
1. Назначение и область применения.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины и определения.
4. Условия измерений.
5. Метод измерений.
6. Требования к средствам измерений.
7. Требования к погрешности измерений. (1-7 из ГОСТ Р)
8.Подготовка к выполнению измерений.
9. Последовательность и порядок выполнения измерений.( из инструкции)
10. Обработка результатов измерений.
11. Оформление результатов измерений.
12. Требования к Э.Б. при проведении измерений (МПОТ РМ 2001).
Удачи!
 
kotjaraДата: Вторник, 22.12.2009, 07:11 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
а прибором fluke 1653 тоже ведь можно УЗО проверить...
может кто-нибудь подскажет чем ддолжна быть укомплектована ЭТЛ до 1кВ в плане средств пожаротушения и оказания доврачебной помощи?
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » ЭТЛ (обмен инфо по регистрации и работе лабораторий)
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск: