НАМИТ-10-2
|
|
Рулевой | Дата: Пятница, 13.11.2009, 16:16 | Сообщение # 1 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Доброго времени суток. Произошло следующие НАМИТ-10-2 вот такой http://wheel.nm.ru/work/foto/NAMIT_10_2.jpg КРУН испытали в феврале месяце этого года, после испытаний КРУН (4 ячейки - ввод, НАМИТ, отход.лин.1 и 2) остался не в работе иногда включали на несколько часов и все. Осень простоял и начало легких морозов, сейчас начали запускать... вчера все прошло нормально - отключили. Сегодня включили в работу и на тебе пропадает 100В. Все три предохранителя по первичке в обрыве... сам НАМИТ первичка все три фазы 330кОм относительно корпуса. Самое интересное видимых причин нет для такого рода выхода из строя. Кто что думает по этому поводу? Какие мнения... может у кого-то такое же было и известна причина после вскрытия(этот еще не вскрывали). Омическое обмоток завод/после КЗ АХ-2080/1835 ВХ-2100/1890 СХ-2090/1860 примерно так по памяти...
Сообщение отредактировал Рулевой - Пятница, 13.11.2009, 16:40 |
|
| |
shmel | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 12:17 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Для самарских НАМИТов - данная неисправность обычное явление. Если есть гарантия - то лучше не вскрывать, написать рекламацию производителю. А там уж как решит завод. Желательно настоять на замене транса. У нас была подобная ситуация с двумя трансами - завод предложил ремонт за 50% стоимости каждого транса (16 т.р. каждый). А вскрытие транса мало, что покажет, помимо выемки двух сердечников из бака с маслом необходимо будет разобрать шихтованный сердечник, это чтобы снять катушки. Мы данную процедуру проделывали - неприятное занятие. А вот собрать такой сердечник так и не решились. А как испытавали трансформатор ( пукты испытаний)?
|
|
| |
Рулевой | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 12:32 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Измерение сопротивления изоляции обмоток - ПУЭ: п. 1.8.18 п.1.1; РД 34.45-51.300-97: п. 8.1.1; ПТЭЭП: п.21.1 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты - ПУЭ: п. 1.8.18 п.1.2; РД 34.45-51.300-97: п. 8.1.2; После выхода из строя просто мегаомметром прокрутили и снял еще омическое обмоток так для себя...
|
|
| |
shmel | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 12:52 | Сообщение # 4 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Какие напряжения при: Испытание повышенным напряжением промышленной частоты - ПУЭ: п. 1.8.18 п.1.2; РД 34.45-51.300-97: п. 8.1.2., и какие обмотки испытывались?
|
|
| |
Рулевой | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 17:55 | Сообщение # 5 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Повышенным естественно только первичка... подавали номинал 10кВ. Вторички мегаомметром. Могу протокол на мыло кинуть если надо Добавлено (16.11.2009, 17:55) --------------------------------------------- Поставили новый трансформатор. По Сириусу посмотрел первичка 11,5кВ фазное А-7кВ В-7кВ С-5кВ переключающие устройство не работает на трансформаторе 35/10. самое интересное включили минуты через две Сириус пишет Земля и выдает сигнал неисправность шины без нагрузки вроде решили что из за этого землю показывает но работает. Завтра продолжение...
Сообщение отредактировал Рулевой - Воскресенье, 15.11.2009, 13:01 |
|
| |
Volodj | Дата: Вторник, 24.11.2009, 10:01 | Сообщение # 6 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Могу высказать предположение - возможно рядом с ТН стоят ОПНы - похоже один из них (фаза С) клюет!!! Бывает что по ошибке в сеть 10кВ ставят 6-ки - они очень похожи - рекомендую заменить! Это только версия! Удачи!
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:31 | Сообщение # 7 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| если КРУН на холостом ходу то перекос напряжения может показывать. У меня такой случай был (из за чего происходит не разбирались) - попробуй поставить под нагрузку. Для НАМИ 330кОм низковатое сопротивление. (в нём масло имеется??), если горят предохранители - может вторичные цепи стоит проверить??
|
|
| |
goodshepherdara01 | Дата: Пятница, 11.08.2023, 08:14 | Сообщение # 8 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте. Подключал НАТИМ-10-2 УХЛ2 №0424230000001. При подключении в разомкнутом треугольнике при перемычке 0-0д напряжение 78В, т.е. земля в сети (хотя другой ТН показывает отсутствие земли на шиннах 10кВ, также проверил указателем высокого напряжения). При остутствии перемычки на контактах 0-0д напряжение составляет 25В, что не соответствует инструкции при вводе в работу. При этом сопротивлении изоляции и масло в ТНе соответствует норме. Подскажите возможные устранения данной неисправности. При возможности позвоните на ватсап. Спасибо
|
|
| |