Quote (jevgen)
Зачем работать РГЧЗ (на сигнал или отключение), если ни движения, ни толчков масла не было? А заземлять или нет нейтраль тр-ра - это системный диспетчер даёт распоряжение, по расчётам токов к.з. (неважно тупиковая или нет подстанция). Режим похож на две фазы+земля
Ну вообще тепловое расширение масла и движение потоков еще никто не отменял - да и при сильном нагреве с облуплением краски могли возникнуть и газы! Хотя вам виднее.
Интересно девки пляшут - каким образом токи К.З. изменяются при включении ЗОНа на тупиковой ПС ? Ну если только для повышения чувствительности ЗЗ какой нибудь 4-й ступени - хотя все это мертвому припарка!!
Я думаю диспетчер просто не понял ваш режим и попытался выровнять симметрию по фазам включением ЗОНа!!!
Такие глухие телефоны очень часто встречаются в сетях. отсутствие полной информации приводит к ошибочным действиям!