Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Силовой трансформатор (включение заземления нейтрали тр-ра)
Силовой трансформатор
jevgenДата: Среда, 08.07.2009, 12:11 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Силовой трансформатор ТДН-10000/110/6кВ работал на холостом ходу.Ошибочные действия персонала РЗА привели к включению короткозамыкателя - на питающей линии отключился воздушник.В бестоковую паузу отделитель не отключился (отказ), следовательно АПВ на ВЛ-110кВ неуспешное.Отгорает шлейф на ВЛ-110кВ той фазы где включён короткозамыкатель.Подано напряжение на ВЛ-110кВ.Трансформатор работает на двух фазах с включённым короткозамыкателем!!! Вот так картина!Для вывода тр-ра в ремонт дежурный включает ЗОН(заземляющий нож нейтрали) - согласно инструкции.Через 3-5 минут краска на баке тр-ра вспучилась.Что это-паразитные токи+стереотип выполнения переключений!При заземлённой обмотке работающего тр-ра ЗОН включать нельзя?
 
lexs_2006Дата: Среда, 08.07.2009, 13:19 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
при заземлённой фазе на нейтрали напряжение должно возрости, а изоляция трансформаторов (работающих с глухо или эффективно заземлённой нейтралью) не расчитана на длительные перенапряжения и должен был сработать разрядник или ОПН ЗОН.
после включения ЗОН получилачь короткозамкнутая фаза трансформатора, а так как проводником служили металлические конструкции то они вполне могли разогреться. поидее должна повредиться обмотка ВН. а вообще надо подумать wink а по низкой стороне подпитки не было, трансформатор не в параллели работал??
 
VolodjДата: Пятница, 10.07.2009, 09:25 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
ДА-А-А. дела! Я так понимаю ДЗТ и Газового реле у вас вообще можно сказать нет!!! Если допустили 5 мин по сути КЗ в трансформаторе! Так же должна была сработать третья ступень дистанционки или 4-я З.З. возможно даже с ускорением со стороны питающей линии (т.к подстанция я так понимаю тупиковая).
Quote (jevgen)
Что это-паразитные токи+стереотип выполнения переключений!При заземлённой обмотке работающего тр-ра ЗОН включать нельзя?
- Нет господа это самые настоящие токи глубокого (150-300%)перегруза по обмотке фазы с оборванным шлейфом. Кстати по двум остальным фазам протекали примерно по 50% тока КЗ !!! Режим действительно хреновый.
Quote (jevgen)
Трансформатор работает на двух фазах с включённым короткозамыкателем!!!

-Теоретически режим для трансформатора допустим хоть и не желателен! - Но при этом на разрыве ЗОНа возникает напряжение близкое к фазному (т.е 63кВ) при этом должен сработать ОПН-50 в нуле. Естественно что включать ЗОН при таком режиме ни в коем случае нельзя!!!! Если у вас тупиковая ПС то можно забыть про ЗОН и даже повесить на него замок что бы никто не трогал!!!
 
jevgenДата: Понедельник, 13.07.2009, 11:55 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Зачем работать РГЧЗ (на сигнал или отключение), если ни движения, ни толчков масла не было? А заземлять или нет нейтраль тр-ра - это системный диспетчер даёт распоряжение, по расчётам токов к.з. (неважно тупиковая или нет подстанция). Режим похож на две фазы+земля
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 13.07.2009, 16:09 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (jevgen)
jevgen
- так какова дальнейшая судьба трансформатора. его испытали или так включили.
у нас был режим: обрыв фазы (ВН), ЗОН отключен - так в результате разрядник ЗОН разогрелся до красна
 
VolodjДата: Четверг, 23.07.2009, 12:01 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (jevgen)
Зачем работать РГЧЗ (на сигнал или отключение), если ни движения, ни толчков масла не было? А заземлять или нет нейтраль тр-ра - это системный диспетчер даёт распоряжение, по расчётам токов к.з. (неважно тупиковая или нет подстанция). Режим похож на две фазы+земля

Ну вообще тепловое расширение масла и движение потоков еще никто не отменял - да и при сильном нагреве с облуплением краски могли возникнуть и газы! Хотя вам виднее.
Интересно девки пляшут - каким образом токи К.З. изменяются при включении ЗОНа на тупиковой ПС ? Ну если только для повышения чувствительности ЗЗ какой нибудь 4-й ступени - хотя все это мертвому припарка!!
Я думаю диспетчер просто не понял ваш режим и попытался выровнять симметрию по фазам включением ЗОНа!!!
Такие глухие телефоны очень часто встречаются в сетях. отсутствие полной информации приводит к ошибочным действиям!
 