выбор высоковольтной установки
|
|
agent | Дата: Четверг, 02.07.2009, 16:49 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Кто как может ... подскажите с выбором высоковольтной установки, какая лучше , какие проблемы бывают с ними, есть ли другие варианты... Написано о них много но хотелось бы узнать мнение людей знакомыми с ними в работе.
|
|
| |
yanviktor | Дата: Четверг, 02.07.2009, 18:12 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| АИД-70 очень хорошая установка, к сожалению СКАТ не попадался мне в руки, но вот с АИДом очень удобно работать. Проблемы иногда бывают с блоком управления - в основном с ЛАТРом (бегунок не контачит..), но это мелочи, а так только мощности не хватает - всё остальное и удобное и не очень тяжкое в смысле перенести может один человек...
|
|
| |
shmel | Дата: Четверг, 02.07.2009, 22:07 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Не плох УИВ-50, несклолько тяжелее и дороже.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Пятница, 03.07.2009, 13:40 | Сообщение # 4 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| АИД-70 хороший аппарат. мощность действительно небольшая, но для КЛ и небольших трансформаторов - достаточно. Из проблемм с ним тоже могу отметить ЛАТР. и несколько раз отламывали высоковольтный вывод он на пластиковых болтах привинчен. Один раз сопротивления в высоковольтном блоке высыпались. (2 аппарата эксплуатируем с 1992 года). Сейчас Мосрентген начал выпуск с цифровым блоком управления - может кто работал сним?
|
|
| |
Volodj | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 12:13 | Сообщение # 5 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Выбирай АИД - проверен! Со СКАТом работал - непонравилось если честно - хотя на любителя! По существу из недостатков ската: 1) В комплекте нет разрядной штанги (с сопротивлением) - придется таскать дополнительно! 2)Нет переключения режимов (постоянка/переменка) - переключение осуществляется путем замены элемента в высоковольтном изоляторе (т.е выкручиваете столбик СДЛМ - вкручиваете перемычку похожую на столбик - которую как вы поняли придется таскать с собой) 3) Ненадежность электронных компанентов - по словам владельца дважды возвращал на ремонт (аппарат просто не включался) 4) при испытании кабельной линии 800метров с двумя свинцовыми муфтами аппарат показал 000 мкА токов утечки - что очень подозрительно учитывая то что токи заряда были не слабыми !!!
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Вторник, 08.09.2009, 16:52 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (Volodj) при испытании кабельной линии 800метров с двумя свинцовыми муфтами аппарат показал 000 мкА токов утечки - что очень подозрительно учитывая то что токи заряда были не слабыми !!! 000 мкА - конечно же не реально, при наличии 2-х концевых разделок уже 30-40 мкА просто необходимо, даже в идеале........... 
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 09.09.2009, 09:20 |
|
| |
kotjara | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 10:26 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| а может кто подскажет более современную установку или оборудование для испытания повышенным напряжением? (кабели в том числе)
|
|
| |
Цлати | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:41 | Сообщение # 8 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Есть еще АИД-70Ц. Модернизирован блок управления - цифровой. Можно задавать програмы испытания и различные автоматические режимы, защиты от превышения тока и напряжения. Блок управления в пластиковом корпусе, для полевых условий.
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:30 | Сообщение # 9 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Берите АИД-70М. Для начала Вам будет достаточно. За все время работы с ним нареканий нет, мелкие неисправности вполне БУ устранимы, а с БВН проблем нет. Мощность для объектов с большой емкостью маловата, но и таких объектов не так много. Из аналогов есть АИСТ 50/70. Он подешевле - 130 тыр против 170 и кажется у него побольше выходной ток 50 мА по переменке против 20 мА у АИД-70М. И есть АИП-70 с функцией предварительного прожига. Он естественно мощнее ( 40 мА режиме К.З.) но и дороже - 190 тыр. Но в итоге все равно надо дожигать, так что эта функция на любителя. У нас АИД-70М, проверенный, по АИСТу и АИПу опыта нет, но соседние ЭТЛ не хвалят, особенно АИСТ (ломается).
|
|
| |