Воскресенье, 19.05.2024, 02:59

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » выбор высоковольтной установки (какая лучше СКАТ-70 или АИД-70 М)
выбор высоковольтной установки
agentДата: Четверг, 02.07.2009, 16:49 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто как может ...
подскажите с выбором высоковольтной установки,
какая лучше , какие проблемы бывают с ними,
есть ли другие варианты... Написано о них много
но хотелось бы узнать мнение людей знакомыми с ними
в работе.
 
yanviktorДата: Четверг, 02.07.2009, 18:12 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
АИД-70 очень хорошая установка, к сожалению СКАТ не попадался мне в руки, но вот с АИДом очень удобно работать. Проблемы иногда бывают с блоком управления - в основном с ЛАТРом (бегунок не контачит..), но это мелочи, а так только мощности не хватает - всё остальное и удобное и не очень тяжкое в смысле перенести может один человек...
 
shmelДата: Четверг, 02.07.2009, 22:07 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Не плох УИВ-50, несклолько тяжелее и дороже.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 03.07.2009, 13:40 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
АИД-70 хороший аппарат. мощность действительно небольшая, но для КЛ и небольших трансформаторов - достаточно.
Из проблемм с ним тоже могу отметить ЛАТР. и несколько раз отламывали высоковольтный вывод он на пластиковых болтах привинчен. Один раз сопротивления в высоковольтном блоке высыпались. (2 аппарата эксплуатируем с 1992 года). Сейчас Мосрентген начал выпуск с цифровым блоком управления - может кто работал сним?
 
VolodjДата: Понедельник, 06.07.2009, 12:13 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Выбирай АИД - проверен!
Со СКАТом работал - непонравилось если честно - хотя на любителя!
По существу из недостатков ската: 1) В комплекте нет разрядной штанги (с сопротивлением) - придется таскать дополнительно! 2)Нет переключения режимов (постоянка/переменка) - переключение осуществляется путем замены элемента в высоковольтном изоляторе (т.е выкручиваете столбик СДЛМ - вкручиваете перемычку похожую на столбик - которую как вы поняли придется таскать с собой) 3) Ненадежность электронных компанентов - по словам владельца дважды возвращал на ремонт (аппарат просто не включался) 4) при испытании кабельной линии 800метров с двумя свинцовыми муфтами аппарат показал 000 мкА токов утечки - что очень подозрительно учитывая то что токи заряда были не слабыми !!!
 
alexlab58Дата: Вторник, 08.09.2009, 16:52 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Volodj)
при испытании кабельной линии 800метров с двумя свинцовыми муфтами аппарат показал 000 мкА токов утечки - что очень подозрительно учитывая то что токи заряда были не слабыми !!!

000 мкА - конечно же не реально, при наличии 2-х концевых разделок уже 30-40 мкА просто необходимо, даже в идеале........... wacko


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 09.09.2009, 09:20
 
kotjaraДата: Понедельник, 14.12.2009, 10:26 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
а может кто подскажет более современную установку или оборудование для испытания повышенным напряжением? (кабели в том числе)
 
ЦлатиДата: Понедельник, 14.12.2009, 12:41 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть еще АИД-70Ц. Модернизирован блок управления - цифровой. Можно задавать програмы испытания и различные автоматические режимы, защиты от превышения тока и напряжения. Блок управления в пластиковом корпусе, для полевых условий.
 
Valery5956Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:30 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Берите АИД-70М. Для начала Вам будет достаточно. За все время работы с ним нареканий нет, мелкие неисправности вполне БУ устранимы, а с БВН проблем нет. Мощность для объектов с большой емкостью маловата, но и таких объектов не так много. Из аналогов есть АИСТ 50/70. Он подешевле - 130 тыр против 170 и кажется у него побольше выходной ток 50 мА по переменке против 20 мА у АИД-70М. И есть АИП-70 с функцией предварительного прожига. Он естественно мощнее ( 40 мА режиме К.З.) но и дороже - 190 тыр. Но в итоге все равно надо дожигать, так что эта функция на любителя. У нас АИД-70М, проверенный, по АИСТу и АИПу опыта нет, но соседние ЭТЛ не хвалят, особенно АИСТ (ломается).
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » выбор высоковольтной установки (какая лучше СКАТ-70 или АИД-70 М)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: