1. испытания трансформатора (хотя в ПТЭЭП написано что трансформаторы 6-10 кВ до630кВА межремонтным испытниям не подвергаются); 2. контур заземления; 3. металлосвязь оборудования с контуром; 4. ошиновка 0,4 / 10 кВ; 5. силовые и осветительные цепи; 6. ОПН и разрадники; 6. автоматические выключатели (хотя не все требуют).
по трансформатору сопротивление обмоток постоянному току во всех положениях ПБВ, сопротивление изоляции обмоток, и масло х.х. делается у трансформаторов мощностью более 630кВА, по маслу достаточно пробоя, без физико-химического анализа. силикагель должен быть в норме и уровень масла, а если гермитичный (оборудован манометром) то давление.