Испытание ТП 10/0,4
sshuraДата: Вторник, 30.06.2009, 09:26 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Ростехнадзор заставляет переосвидетельствовать ТП 10/0,4. Нужна инфа по объемам испытаний и тех. отчет для примера. Добрые люди отзовитесь!!!
 
lexs_2006Дата: Вторник, 30.06.2009, 13:43 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
1. испытания трансформатора (хотя в ПТЭЭП написано что трансформаторы 6-10 кВ до630кВА межремонтным испытниям не подвергаются);
2. контур заземления;
3. металлосвязь оборудования с контуром;
4. ошиновка 0,4 / 10 кВ;
5. силовые и осветительные цепи;
6. ОПН и разрадники;
6. автоматические выключатели (хотя не все требуют).

всё зависит от установленного оборудования

 
sshuraДата: Вторник, 30.06.2009, 15:28 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо.
А по трансформаторам оммики , изоляция и масло хватит ? или нужно еще холостой ход с коэффициентом трансформации делать ?
 
lexs_2006Дата: Среда, 01.07.2009, 12:48 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
по трансформатору сопротивление обмоток постоянному току во всех положениях ПБВ, сопротивление изоляции обмоток, и масло
х.х. делается у трансформаторов мощностью более 630кВА,
по маслу достаточно пробоя, без физико-химического анализа.
силикагель должен быть в норме и уровень масла, а если гермитичный (оборудован манометром) то давление.
 