Коэффициент абсорбции
|
|
телемеханик | Дата: Пятница, 26.08.2011, 05:21 | Сообщение # 16 |
![телемеханик](https://1344947881.uid.me/avatar.gif) Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| если сопротивление изоляции R15 около 1000 МОм, то можно считать что поверхность изоляции " чистая". А коэффициент абсорбции характеризует процес насыщения толщи изоляции объемными зарядами. То есть чем больше влаги, тем меньше коэффициент. Увлажненность можно точнее проверить замером С2/С50 прибором ПКВ-7, а загрязненость поверхностей и масла замером tgдельта . Сам я экспериментировал с этими замерами. Для быстрой дачи результатов лучше подходит замер R15 и С2/С50. Замеры R60/R15 и tg дельта только подтверждают показания С2/С50 ( но требуют больше времени на замеры).
|
|
| |
Lex355 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:16 | Сообщение # 17 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| К вопросу о измерении R60 и рассчете Kабс Многие цифровые приборы склонны иногда показывать погоду !!!!! по этому у меня всегда с собой катается старый "жучек" если сомнения одолевают то верим ему МС-06 еще не подводил.
|
|
| |
Нехресть | Дата: Вторник, 16.04.2013, 18:42 | Сообщение # 18 |
![Нехресть](https://3056708468.uid.me/avatar.jpg) Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Народ, капаясь великой свалке именуемой интернетом мне попалась статья на эту тему.
http://leg.co.ua/transformatori/praktika/metod-izmereniya-soprotivleniya-izolyacii-i-koefficienta-absorbcii-silovyh-transformatorov.html
почитайте, пригодится.
|
|
| |
xcell | Дата: Пятница, 27.05.2016, 11:43 | Сообщение # 19 |
![xcell](https://1402170782.uid.me/avatar.jpg) Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Привет всем проводил измерения трансфо91рматора ТМТГ 6300 110/35/6 и сопротивление изоляции R15-91Мом R60-86МоМ Коб-0.95 измерения производились мегаомметром М4122А. Измерения проводились при температуре 50 градусов (трансформатора). Как я понимаю согласно методике пересчитывается (R60) приводится к заводским данным 35 градусам. 86/1.84=46.7Мом при 35 градусах. R60/R15=46.7/91=0.51Коб. Поправьте если что не так. Или все же R15 тоже надо пересчитывать ?
|
|
| |
MPY | Дата: Пятница, 27.05.2016, 23:23 | Сообщение # 20 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Сопротивление изоляции с ростом температуры уменьшается , а с уменьшением температуры сопротивление изоляции увеличивается. Чтобы привести измеренное сопротивление изоляции R60 86 МОм при 50 градусах к заводской температуре 35 градусов нужно измеренное значение 86 МОм умножить на коэффициент 1,84 и получим 158 МОм. Если-бы заводская температура была больше температуры при которой производились измерения, то для приведения к заводской температуре нужно измеренное значение сопротивления изоляции разделить на коэффициент пересчета. Если пересчитываете Кабс., то соответственно нужно пересчитывать и R15, хотя про температурный пересчет Кабс. я впервые слышу.
|
|
| |
телемеханик | Дата: Суббота, 28.05.2016, 04:52 | Сообщение # 21 |
![телемеханик](https://1344947881.uid.me/avatar.gif) Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Всем привет! XCELL, а зачем высчитывать Кабс если R60 (даже пересчитанное) показывает что трансформатор сырой ? Или это просто пример? насчет того что R15 больше чем R60- или мегаомметр барахлит, или в в изоляции транса скопление кислой влаги(под действием напряжения мегаомметра образуются токопроводящие цепочки из окислов). Для транса 110 кВ R60=86 (158)МОм -это очень плохо!
|
|
| |