СИП
|
|
its | Дата: Пятница, 27.03.2009, 09:52 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста нормативку на эксплуатационные испытания СИП (до 1000В). У нас в городе никто не делает испытания СИПа т.к. нет нормативных показателей испытаний. В Ростехнадзоре устойчиво настаивают на испытаниях СИПа, но в ПУЭ, ПТЭЭП они отсутствуют. Есть разделы по испытаниям преведенные в ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ Р 52373-2005, но они насколько мне понятно для заводских испытаний (т.к. ТУ 16-705.500-2006 раздел 3.2.1- Провода предъявляют к приемке партиями.) Из разговора с заводом изготовителем тоже понял что они пока не могут ответить на этот вопрос (тема с заводом изготовителем еще не закрыта).
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Пятница, 27.03.2009, 13:01 | Сообщение # 2 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| А как можно испытать воздушную линию (СИП - для воздушных линий)? - это какой мощности нужен испытательный трансформатор. Рас Ростехнадзор настаивает - то попробуй спросить у них. Если требуют пусть пункт правил укажут. Ну а в обще завод изготовитель должен ответить на какие нормативы изготовлен провод. Наврядли его надо испытывать.
|
|
| |
ez81 | Дата: Пятница, 27.03.2009, 19:28 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Производить нужно не испытания а измерения сопротивления изоляции ВЛИ норма минимум 0,5мом как для кабеля.
Александр
|
|
| |
its | Дата: Четверг, 02.04.2009, 07:41 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Измерение сопротивления изоляции ВЛИ (СИП) не нормируется. В ГОСТе по измерениям сопротивления изоляции тоже ничего нет. Повторно созванивался с заводом изготовителем СИПа, ответ: Данный ГОСТ и ТУ (в котором описаны Приемосдаточные испытания) разработаны для завода изготовителя. Посоветовали обратится в ВНИИКП.
|
|
| |
Элек | Дата: Четверг, 02.04.2009, 18:29 | Сообщение # 5 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| its Подходи к этому проще. СИП-это не кабель, это воздушная линия, и все измерения, как на ВЛ. Т.е. все связанное с заземлением и, обязательно, измерение сопротивления петли фаза-ноль.
|
|
| |
ez81 | Дата: Четверг, 02.04.2009, 20:47 | Сообщение # 6 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Если ВЛИ выше киловольта там только испытание изоляторов и то при влажности не более80% если ВЛИ 0,4кв СИП2А 4*16 к примеру то делается измерение сопротивления изоляции между фаз и фаза - ноль. По поводу контура заземления жб опор оно обязательно нормы сопротивления зависят от напряжения линии, и удельного сопротивления грунта.
Александр
Сообщение отредактировал ez81 - Четверг, 02.04.2009, 20:53 |
|
| |
its | Дата: Пятница, 03.04.2009, 02:28 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо за ответы! По поводу контуров и петли, это понятно. Речь идет о ВЛИ 0,4 кВ и опять ez81 пишет "СИП2А 4*16 к примеру то делается измерение сопротивления изоляции между фаз и фаза - ноль" но нет нормы на измерение сопротивления изоляции СИПа (в чем вся и загвоздка). Этот вопрос с инсаекцией Ростехнадзора уже поднимается в течении 2-3 лет и не могу (некоторых инпекторов) убедить в том что измерение сопротивления изоляции на СИП не измеряется, а делаются только заводские испытания переменным током в воде на напряжение 4 кВ и время испытаний 5 мин (ГОСТ 52373-2005, ТУ 16-705-2006). При этом при покупке СИПа ( я так думаю) потребитель должен брать у продовца "Документ о качестве на кабельную продукцию" где указаны все параметры испытаний (копия такого документа у меня есть, взял у инспекторов). Вот теперь они и требуют проводить испытания согласно параметров приведенных в этом документе о качестве, но это не реально, при вводе в эксплуатацию или в порядке текущей эксплуатации нужно снять СИП с опор утопить его в воде и произвести эти испытания. Хотя завод изготовитель отвечает что эти испытания производят только они. Вот в чем (в крации вся проблема) т.е. нет норм испытаний ВЛИ на сопротивления изоляции, а проведение испытаний по документу завода изготовитея нериально. Пока (на время) убедил в этом некоторых инспекторов, но чувствую это не надолго.
|
|
| |
ez81 | Дата: Пятница, 03.04.2009, 08:01 | Сообщение # 8 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| На СИП выдается сертификат заводом изготовителем ,а в процессе эксплуатации и вновь вводимом мы измеряем изоляцию и минимальная норма 0,5мом инспекция отчеты принимает. .попробую поискать более веские данные на это дело.
Александр
|
|
| |
its | Дата: Пятница, 03.04.2009, 08:23 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Александр. Спасибо за помощь! Побробую выйти на инспекцию с предложением по измерению изоляции с нормой 0,5МОм.
|
|
| |
EinMan | Дата: Вторник, 14.07.2009, 15:31 | Сообщение # 10 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Наши инспектора (Атлайское межрегиональное УТЭН) мне привели следующие рассуждения: мол, вот ты смонтировал ВЛИ СИПом, при том что провод у тебя из магазина с заводским испытанием и т.д. и т.п., но во время монтажа твои пьяные монтажники задрали изоляцию проводов об когти, столбы и ещё что-нибудь... вот поэтому будьте добры протоколы проверки изоляции Хотя мы и не спорили с ними на эту тему, и кроме проверки изоляции с допуском в 0,5 МОм ничего и не требовали от нас.
|
|
| |