Воскресенье, 05.05.2024, 02:16

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Измерение скоростных характеристик выключателей (Снятие характеристик V=F(t), S=F(t), V=F(S))
Измерение скоростных характеристик выключателей
siwisДата: Вторник, 10.02.2009, 04:50 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте всем!
Занимаются ли люди снятием скоростных характеристик выключателей с помощью приборов ПКВ (М7, М6, М5, У3)? Проводят ли анализ снятых характеристик? Хочу услышать ваши ответы.
 
САВычДата: Вторник, 10.02.2009, 21:46 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Один раз участвовал в этом. После шеф-монтажа элегазовых выключателей 110кВ прибор ПКВ точно , а вот модель не помню лет 5 прошло. Прибор вроде очень дорогой- прикольно выдает ленту отчета (вроде кассового аппарата), в которой все измеренные данные. Эти "чеки" пришлепали к тех. отчету и благополучно о них забыли. Тем кому нужна была информация о годности выключателя все равно на этих"чеках ничего не поняли и успокоились уже на самом факте годности. Для эксплуатации (если немного выключателей)дороговато -на эти деньги можно раза три было вызвать наладчиков с интервалом в 3-5 лет и получить заключение от уважаемых людей( и поверять не надо и персоналу эксплуатации легче). Вобще то от хороших и современных приборов никто не откажется.
 
siwisДата: Среда, 11.02.2009, 06:33 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну раз на кассовой ленте, то это прибор ПКВ М6 вероятнее всего. А по этим графикам можно получить достаточно точную информацию о состоянии выключателя. И если есть какие то отклонения от нормы (неисправности в узлах), то их можно выявить.
 
zetДата: Суббота, 07.03.2009, 20:12 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Мы уже года 3 пользуемся ПКВ М5 и М7. С графиками не все понятно, но кое в чём разобрался.
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Измерение скоростных характеристик выключателей (Снятие характеристик V=F(t), S=F(t), V=F(S))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: