nalim | Дата: Четверг, 04.09.2008, 15:47 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Может ли ТТНП размещаться выше кабельной разделки? ( заземляющий проводник при этом не проходит через бублик!) Как это повлияет на срабатывание и чуствительность землянной защиты?
|
|
| |
Volodj | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 15:11 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Через "ТТНП" - по идее проходят три фазных жилы - заземляющий проводник брони идет в обход бублика и подключается к земле - в нормальном режиме ток небаланса симметричной нагрузки будет примерно равен нулю - а в случае замыкания на землю бублик ловит несимметрию трех фаз и дает сигнал. Вопрос выше или ниже разделки - обычно ниже а если вывод заземления оказался сверху то его просто пропускают обратно вниз через бублик - таким образом бублик сидит практически на броне - я думаю садить его на разведенные жилы не стоит может пробить со временем и плохо будет если на бублик !!!!
|
|
| |
nalim | Дата: Вторник, 09.09.2008, 09:44 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Спасибо!
|
|
| |