ЦлатиДата: Пятница, 22.02.2013, 09:00 | Сообщение # 16
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Не думаю что сопротивление ЗУ 0,06 Ом. Значит есть объединения N и РЕ, судя по относительно большой разницы, это объединение в сети. 
Придется все же отключить вывод ЗУ и замерить петлю на него. Здание случием не из металлоконструкций?
 
Т752Дата: Пятница, 22.02.2013, 10:51 | Сообщение # 17
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
да из металлоконструкции.
 
ЦлатиДата: Пятница, 22.02.2013, 11:16 | Сообщение # 18
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
В таком случае врят ли есть ЗУ. Использованы естественные заземлители - металлоконструкции здания. Об этом необходимо указать в проекте, что это возможно, но это их дело. Впринцепе естественные ЗУ не нормируются. Но замерить можно. Замерте петлю на вывод ЗУ. Или по методикам приведенных Вами. В связи с большим кол-вом металла в грунте, большой диагональю здания, сопротивление весьма низкое. И если есть контакт между корпусами электроустановок, обородования и металлоконструкциями здания - тогда сопротивление получиться теже 0,14 Ом.
Но это не повод рабоать по системе ТТ, и проектировщики укажут TN-C-S.
 
Т752Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:46 | Сообщение # 19
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
С праздником вас всех!!!!!!!!! ЗУ приварен к корпусу ВРУ, отключить никак. Получается замерил относительно ЗУ. Правда провода не соединенные к шине РЕ отключал. Вот и получилось  R=0,14 Z=0,15 I=1,50кА. Внутреннее освещение горить даже при отсоединенном PEN.
 
ЦлатиДата: Вторник, 26.02.2013, 09:00 | Сообщение # 20
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Спрошедшим! Если по всем фазам включить потребителей электроэнергии примерно равные по мощности, будут работать и без исходного нуля. (Он кстати пока что N-проводник (рабочий). Если включали по одной фазе, тогда где-то все же есть соединение N и РЕ-проводников. Или мерили петлю и при отсоединенном нуле питающего кабеля во ВРУ? Думаю сделали все что могли, на глаз и так понятно что в здании с каркасом из металла, сопротивление заземления весьма низкое. Возможно в нашем случае, кроме всей электрики,
занижают сопротивление другие коммуникации. Трубопроводы, которые вне здания металлические и имеют контакт с каркасом здания.



Сообщение отредактировал Цлати - Вторник, 26.02.2013, 09:01
 
Т752Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:09 | Сообщение # 21
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. При отключенном нуле питающего кабеля во ВРУ.
 
ЦлатиДата: Вторник, 26.02.2013, 11:19 | Сообщение # 22
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Все правильно. Не видя всех аспектов, мне трудно на расстоянии сразу определить оптимальный путь решения. Определить действительное сопротивление не удалось, но я уверен что оно в требуемом пределе.
 
Т752Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:21 | Сообщение # 23
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
все ясно. Спасибо за ответы!!!
 
NeW_66Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:13 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто-нибудь производит измерение сопротивления заземления бесконтактным методом, с помощью специальных клещей. Хочется себе в лабораторию приобрести такой прибор, для упрощения измерения сопротивления заземлителей ЛЭП (0,4-10кВ). Жду ваших комментариев.  Спасибо
 
ЦлатиДата: Пятница, 01.03.2013, 09:40 | Сообщение # 25
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
У прибора ИС-10 есть клещи, но разобравшись увидили что замерить ими кое что можно, но не сопротивление ЗУ. Не применяем в работе. С помощью их можно понять действует этот вывод ЗУ или нет (отгнил/оборван или нет), но это поймешь с помощью любых токовых клещей.
 