Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » Вопросы при заполнении протоколов!!!
Вопросы при заполнении протоколов!!!
XENUSДата: Вторник, 06.03.2012, 20:09 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет!!! Недавно зарегестрировали ЭТЛ по 0.4... И при оформлении первого нашего тех отчета столкнулись с проблелемой заполнения протоколов, а именно:
При заполнении протокола с параметрами цепи фаза-нуль, нужно ли заполнять графы "времени срабатывания аппарата защиты"????
Подскажите начинающим!!!))))
 
ЦлатиДата: Вторник, 06.03.2012, 20:29 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, нужно конечно. Указывается время срабатывания аппарата защиты данной цепи при измеренном токе петли. Время определяется по время-токовой характеристике аппарата защиты, приводимой изготовителем. Но в некоторых регионах требуют в Ростехнадзоре указывать время срабатывания при прогрузке данным током данного автомата.
 
agentДата: Среда, 22.08.2012, 05:53 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!!
у меня вопрос - в протоколе испытания трансформатора нужно указывать абсорбцию или просто указать R60 ??испытание не приемоздаточное.(в ПТЭЭПе про абсорбцию ничего не сказано в приложении 3.1 кроме как в таблице №1)
и еще вопрос -
сделал обсорбцию получилось 1,03 что писать в заключении ??
транс пригоден к дальнейшей эксплуатации в данном случае??
 
ВладимирДата: Четверг, 23.08.2012, 08:12 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
XENUS, при премо-сдаточных испытаниях нужно, а при профилактических - нет.
Таковы требования нормативных документов.
 
oldyakoffДата: Четверг, 23.08.2012, 15:35 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Транс какой? Если 6-10 кВ забей на абсорбцию в эксплуатации biggrin указывай тока R60
 
xokДата: Пятница, 24.08.2012, 13:54 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Владимир)
при премо-сдаточных испытаниях нужно, а при профилактических - нет.
Таковы требования нормативных документов.

будте так любезны скажите какие НТД требуют указания коэфициента абсорбции обмоток трансформатора
 
SerafimДата: Пятница, 24.08.2012, 14:47 | Сообщение # 7
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
нет таких уже давно.
 
ВладимирДата: Среда, 29.08.2012, 10:49 | Сообщение # 8
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
xok, будьте внимательны!
Я отвечал XENUSу про время срабатывания АВ.
 
Alex495Дата: Пятница, 29.03.2013, 10:58 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
А существуют ли подборки паспортов или отдельно время-токовых характеристик на советские автоматические выключатели?
При измерении петли автомат АК63-3м не проходит. Характеристику найти не могу.
 
ЦлатиДата: Пятница, 29.03.2013, 13:17 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть паспорта и время токовые. В том числе на сайте этого форума. Есть большая сбока, каталог по автоматам и предохранителям. Но пока не смогу всю выслать. Будет время выберу от туда советские, пишите адрес. Можно в личку.
 
blackmanДата: Понедельник, 01.04.2013, 09:41 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Если не затруднит, мне потом тоже скиньте: greyline@qip.ru.
 
ЦлатиДата: Понедельник, 01.04.2013, 16:16 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Отослал. Может не все, торопился - времен по прежнему нет.
В файле "Справочник_Низковольтные электрические аппараты_часть2"
есть диапазоны срабатывания автомата при токе например 4 Iном. Можно орентироваться при проверке теплового расцепителя.
Alex495, не нашел вашей х-ки, но указанно в паспорте что при 2 I ном сработает за 55-350 сек., в граничной точке 12Iном - 3-20 сек.
И не получил Вашей почты.
 
Alex495Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:09 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Цлати, спасибо огромное! Почту кинул в личку
 
ЦлатиДата: Вторник, 02.04.2013, 16:27 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Alex495, отправил.
 
Alex495Дата: Среда, 03.04.2013, 11:30 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Цлати, Спасибо огромное! Все получил!
 