ВладимирДата: Пятница, 25.06.2010, 07:15 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
Кабель ВБбШв 4*6 - 20 метров, к жилому дому от щита вводного до ответвительной опоры ВЛЭП 0,4КВ.
Дом построен, еще не заселен. Кабель проложен в земле.
Измеряем сопротивление изоляции.
Вопрос: какой пункт ПУЭ?
1.8.37, п.1 или 1.8.40?
 
АрчиДата: Пятница, 25.06.2010, 07:54 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
1.8.40
 
kgenykДата: Суббота, 26.06.2010, 10:13 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Коврики диелектрические до 1кв. испытываются ? или только осмотр.

Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
SerafimДата: Суббота, 26.06.2010, 10:38 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
коврики осматриваться раз в пол года с запись в журнал.(На тп такой то осмотрены ковры 10 штук механических повреждений и сильных загрязнений не имеют, состояние удовлетворительное)
 
kgenykДата: Суббота, 26.06.2010, 10:52 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Serafim)
коврики осматриваться раз в пол года с запись в журнал.

так и я говорю,заказчики требуют протокол - мол их инспектор требует.Но требует $ отвечаю


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
ВладимирДата: Понедельник, 28.06.2010, 10:37 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
что Вы пишете в протоколе, если мегомметр показывает "бесконечность"?
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 28.06.2010, 12:37 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
шкала прибора до 10000МОм, пишу >10000МОм.
Есть ещё мегаомметр до 250000МОм тоже пишу >250000МОм
Правда во время измерений надо убедиться что провода исправны. smile
 
DemianДата: Понедельник, 28.06.2010, 16:18 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
а каким образом испытывать-то будете? есть приспособа? smile может Вашему заказчику просто дать почитать инструкцию по применению и испытанию СЗ используемых в ЭУ? с его инспектором напару...
 
kgenykДата: Вторник, 29.06.2010, 15:03 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
применению и испытанию СЗ используемых в ЭУ? с его инспектором напару...

Точьно также ему ответил.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
newДата: Вторник, 20.07.2010, 16:19 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно Акт составить
Пример:
АКТ №
Проверки технического состояния диэлектрического коврика.
Инвентаризационный № принадлежащего

При осмотре установлено , что диэлектрический коврик № имеет удовлетворительное техническое состояние:

1. поверхность резины чистая;
2. при сдавливании и растяжении трещины и повреждения отсутствуют.

Заключение:

Диэлектрическое средство – коврик инвент. № пригодно для использования в качестве дополнительного защитного средства в электроустановках до и выше 1000 В.

Дата следующего осмотра 06. 01. 2010г.

 
ВладимирДата: Пятница, 23.07.2010, 13:31 | Сообщение # 11
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
в ПУЭ фигурируют синхронные генераторы (1.8.13)
ну а если генератор асинхронный, тогда какой объем ПСИ?
 
vicandДата: Среда, 08.09.2010, 07:07 | Сообщение # 12
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
доброго времени суток, коллеги! вопрос в следующем, нас 2 инженера-электрика, хотим заняться работой ЭТЛ по простым и распространенным испытаниям - сопротивление изоляции, петля, заземление, узо (для начала по крайней мере) что для этого нужно и с чего вообще начинать? спасибо
 
ЦлатиДата: Среда, 08.09.2010, 08:52 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Возьмите в своем Ростехнадзоре перечень документов которые они требуют, по ниму и действуйте. Если будут вопросы, скорее всего ответы уже есть на этом сайте. Если что-то не поймете - спросите конкретно по вопросу.
 
SmetchikДата: Понедельник, 27.09.2010, 14:07 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Есть ли у кого нибудь информация по следующему вопросу? ПУЭ 7-е издание п.1.8.16 отсутствет измерение коэффициента абсорбции маслонаполненных трансформаторов.
Старая редакция выглядела так:
Quote
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ,
МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ
(ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)

1.8.16. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ•А испытываются по п. 1, 2, 4, 8, 9, 11-14.

Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ•А, а также ответственные трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Сухие и заполненные совтолом трансформаторы всех мощностей испытываются по п. 1-8, 12, 14.

1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить в соответствии с инструкцией "Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию" (РД 16.363-87).

2. Измерение характеристик изоляции. Допустимые значения сопротивления изоляции , коэффициент абсорбции , тангенс угла диэлектрических потерь и отношения и регламентируются инструкцией по п. 1.


Новая выглядит вот так:
Quote
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)

Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп. 1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ•А испытываются по пп. 1, 2, 4, 9, 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ•А, а также трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей испытываются по пп. 1-7, 12, 14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
2. Измерение характеристик изоляции.
Для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВ•А и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений:

Tобм, С 10 20 30 40 50 60 70
R60, МОм 450 300 200 130 90 60 40

Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре 20-30°С должно быть для обмоток с номинальным напряжением:
—до 1 кВ включительно — не менее 100 МОм;
— более 1 кВ до 6 кВ — не менее 300 МОм;
— более 6 кВ — не менее 500 МОм.
Для остальных трансформаторов сопротивление изоляции, приведенное к температуре измерений на заводе-изготовителе, должно составлять не менее 50 % исходного значения.
Значения тангенса угла диэлектрических потерь (tg ), приведенные к температуре измерений на заводе-изготовителе, не должны отличаться от исходных значений в сторону ухудшения более чем на 50 %.
Измерение сопротивления изоляции и tg  должно производиться при температуре обмоток не ниже:
10 °С — у трансформаторов напряжением до 150 кВ;
20 °С — у трансформаторов напряжением 220-750 кВ.
Измерение tg  трансформаторов мощностью до 1600 кВА не обязательно.
Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производится в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В.


Неужели отпала необходимость данного испытания?
Или я немного отстал и есть более поздние документы регламентирующие данный вид испытания?
Заранее спасибо.


Сообщение отредактировал Smetchik - Понедельник, 27.09.2010, 14:11
 
ВладимирДата: Понедельник, 04.10.2010, 13:38 | Сообщение # 15
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
кабельная линия 10 кВ, на конце переход на сшитый полиэтилен (около 15-ти метров)
интересный вопрос: какие нормы испытаний???
 