SchumaДата: Среда, 23.01.2008, 21:13 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Существуют ли какие-либо нормативные документы, в которых отражены трудозатраты (чел/час) по пуско-наладочным работам на блоки микропроцессорных защит, например, MICOM, SPAC, REF, SEPAM. Перекапал весь инет, на эл.-механику РТ, РП, и т.п. все что надо и что не надо, а на процессорную технику не могу найти ни одну ссылку. Смотрел и РД-шки и ГОСТы и многое другое ни где нету. А также все тоже самое на блоки ЦС (Сириус, БМЦС). Если таковых нету, то может есть какая-то методика осмечивания наладки такого оборудования. Заранее благодарен.
 
yanviktorДата: Среда, 23.01.2008, 21:47 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Мы всегда брали ГЭСНп-2001 Сборник 1 (с попр. 2002) и в нём СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ - ГЭСНп 1-09-011 Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные. Если есть желание - посмотрите. Получается к примеру SPAC идёт по шифру 1-09-012-3 с объёмом 25 чел.часов. И объём хороший и времени достаточно. Это как предложение... Скачать этот ГЭСН можно здесь: http://yanviktor.narod.ru/ntd/new/gsn_2001/gsn_2001.htm
 
V_rДата: Вторник, 26.02.2008, 12:16 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
В 2006 году выпущены новые нормы времени, где присутствуют также времена для обслуживания микропроцессорных защит. Правда только это украинские нормы. Если интересует могу сделать выборку по соответствующим реле.

Например для Siemens 7sj61-64 и ABB REF:
Н - 196
К1 - 158,8
В - 140
К - 110
О - 98

Обращайтесь на сайт http://www.rza.org.ua


Форум о релейной защите - http://www.rza.org.ua/forum/
Все о реле и релейной защите - http://www.rza.org.ua


Сообщение отредактировал V_r - Вторник, 26.02.2008, 12:19
 
ArtemChelДата: Вторник, 10.06.2008, 08:34 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите:( найти :
Беляев А.В. Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми РЗА (часть 1). (2006)
Именно первую часть т.к. вторая уже есть!!!
Кстати если кому нужна вторая обращайтесь!!! smile
 
multikamДата: Суббота, 21.03.2009, 20:19 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (V_r)
В 2006 году выпущены новые нормы времени, где присутствуют также времена для обслуживания микропроцессорных защит. Правда только это украинские нормы. Если интересует могу сделать выборку по соответствующим реле.

Большая просьба выслать эти нормы в электронном виде. Поиск по сайту http://www.rza.org.ua/ ничего не дал.

Добавлено (21.03.2009, 20:19)
---------------------------------------------
V_r, Забыл, адрес почты multikam@yandex.ru

 
V_rДата: Суббота, 21.03.2009, 21:06 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (multikam)
Большая просьба выслать эти нормы в электронном виде

Если буду сканировать полностью документ, то это будет очень долго - более 600стр, кстати их еще выпустили несколько штук. В первой нормы были конкретно по устройствам, а теперь они охватывает в целом присоединение, например, ТО МВ-110кВ с панелью автоматики и панелями защит. Как почитаешь, аж страшно становится, на МВ с ЭПЗ отводят более 2-х недель на "В" для двоих человек.

multikam, уточните, пожалуйста, по каким именно устройствам Вас интересуют нормы времени?


Форум о релейной защите - http://www.rza.org.ua/forum/
Все о реле и релейной защите - http://www.rza.org.ua


Сообщение отредактировал V_r - Суббота, 21.03.2009, 21:14
 
multikamДата: Понедельник, 23.03.2009, 09:38 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
V_r, нормы времени на панели ЭПЗ имеются в ВУЕРах, меня интересуют нормы на микропроцессорные устройства Сириус, БМРЗ, шкафы ШЭ2607, которых, как уже говорил Schuma, вообще нигде нет. В настоящее время для нас это весьма актуальная проблема. Если таких устройств нет, буду признателен, если отсканируете страницы с нормами на устройства ABB и Siemens (и еще название документа), чтобы взять эти нормы для образца.
 
V_rДата: Пятница, 03.04.2009, 12:02 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Это нормативный документ СОУ-Н ЕЕ 05.838:2006 "Норми часу на ремонт т ТО ел.мереж" Том 9 выпускает фирма ГРИФЕ и его можно заказать у них на сайте http://www.grifre.kiev.ua/index.html

Т.к. єто укр. документ, то и соответственно ни Сириуса, ни БМРЗ нет, но есть укр. и зарубежніе МУРЗ, такие как Siemens, ABB, Shnider.

На этом форуме бываю не часто, так что если нужна выборка по этим защитам, то отправте мне свой email через форму контакты на сайте http://www.rza.org.ua/mail/


Форум о релейной защите - http://www.rza.org.ua/forum/
Все о реле и релейной защите - http://www.rza.org.ua
 
  • Страница 1 из 1